Te weinig capaciteit radiatoren ? Wat te doen?

Draadje

  • #1
Wij hebben nw senioren woning. a label met hr+ glas
wij hebben oi te weinig capaciteit aan radiatoren en de wk. de badkamer wordt niet warmer dan max 19graden.
onder de deuren zitten 2 cm openingen is bouwvoorschrift ivm ventilatie. de oostkant waar je binnen komt is direct in de wk/keuken.

er zit amper 2200watt aan vermogen in de wk aan radiators. de hr ketel is 18kw maar staat ingesteld op 8kw lekker goedkoop stoken zegt de corporatie. wij hebben echter al meer gasverstookt vanaf eind december als in onze oude niet goed geïsoleerde woning (h label)
het enige wat we kunnen doen is zelf radiatoren bijplaatsen.dit is toch niet normaal? hr komt niet in werking omdat de ketel straks als het vriest boven de condens temp gaat werken. i.e 80graden of hoger. wat te doen
 

Bernhard

  • #2
Sa_reno
De beste keuze voor een radiator is een 1 plaats radiator. Die heeft een lage prijs bij een hoge warmteafgifte. Een enkelplaats radiator met een groot frontopervlak geeft een hogere opbrengst aan stralingswarmte dan een dubbelplaats radiator.
Een lage radiator van 300mm hoogte is dan geen goede keuze. Je moet een compromis vinden tussen een estetisch aanvaardbare hoogte en het voordeel van een hoog aandeel aan stralingwarmte.
Zie een omrekentabel voor de toeslagfactor op de capaciteit van de radiator bij lage watertemperaturen.
Alle radiatoren in de woning moeten dan met dezelfde toeslagfactor geselecteerd worden.
Voorbeeld warmteverlies van een ruimte is 1800w/h.
Bij een temperatuurregime:
- aanvoertemp 75grd
- retourtemp 65grd
- ruimtetemp 20grd
- toeslagfactor op de capacteit is 1, dus geen toeslag
idem bij aanvoer 50 en retour 40grd toeslagfactor wordt dan 2,43. Radiator selecteren met een capaciteit van 1800x2,43=4374w/h.
Het voorbeeld geeft aan dat bij lage watertermperaturen de radiator heel groot moet worden.
mvgr bernhard
 

Bernhard

  • #3
Draadje,
Ik heb het idee dat de radiatoren niet op de juiste hoeveelheid liters water/h zijn ingesteld.
Controle van de radiatoren;
- het temperatuurverschil tussen de bovenkant en de onderkant van de radiator mag niet te groot zijn, bij een buitentemp van +5grd mag de aanvoertemp ca 55grd zijn en de retourtemp ca 40grd zijn
- deze temperaturen moeten bij alle radiatoren op het zelfde moment gelijk zijn.
Een andere oorzaak van een hoog gasverbruik kan zijn het toepassen van thermostatische radiatorventielen.
mvgr bernhard
 

Draadje

  • #4
Bernhard. deze zijn ingesteld. het ligt echt aan de capaciteit radiatoren. er moet ruim 6500watt in de kamer/keuken. deze is 100m3 met oostkant ingang.
de capaciteit nu is iets meer dan 2100watt. net voldoende om een wat grotere badkamer te verwarmen.
we zijn bezig om straks als de huurverhoging ingaat bezwaar te maken bij de huurcommissie
 

Bernhard

  • #5
Draadje,
Hoe kom je aan die 6500watt? De inhoud van een ruimte heeft niets te maken met het warmteverlies. Het warmteverlies vind plaats bij de buitenschil van de ruimte. Heb je gezien dat de radiatorventielen zijn ingesteld. Kan je de temperaturen meten van de radiatoren en is de leiding vanaf de ketel erg heet?
Als de radiatoren te klein zijn dan is het CV-water naar en van de radiatoren erg heet. mvgr bernhard
 

Draadje

  • #6
Bernhard. ik merk dat je er verstand van hebt. de transmissie berekening is niet uitgegaan zoals de situatie nu is.
er is ruim 12m2 glas hr+

er zitten 3 deuren in de wk(we spreken alleen over de wk)
onder 2 van die deuren zitten verplichte openingen van ruim 2cm. de ene deur komt uit op de slk.als daar het raam staat gekiept en het rolluik wat ervoor zit staat gedeeltelijk open voel je de oostenwind onder de deur komen. die is echt oostenwind! dus slk raam kan maar even op kiepstand in de winter. de andere deur mond uit in de gang met trap naar bovenverdieping.door natuurlijke trek komt ook daar tocht onder door. dus we maken de deuren met borstels eronder dicht.

de bedoeling had geweest dat er naast de 2 radiatoren vloerverwarming in had gemoeten. een woning is dat wel gebeurd maar die van ons niet! de ene radiator is 1600w de andere 595 w .dat is alles . tel daar dus bovenstaand bij op en de achterdeur waar je gelijk binnenkomt ligt op het oosten! terwijl er nog geen kou is geweest vanaf eind december (toen zijn we begonnen met klaar maken woning) tot heden is er bijna 700m3 gas verbruikt. een andere woning vrijstaand geen muur en dakisolatie en ruim 150m3 meer inhoud en met 5 personen waaronder kinderen heeft met een 32kw ketel minder verbruikt in deze periode als wij(3 person en) stoken beide 21graden wk. dus ergens klopt er iets niet.
graag je zienswijze. alles is afgesteld en alles is nieuw!
 

Draadje

  • #7
Moet zijn 2 personen! 65+
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Even een andere insteek op je verhaal.
Zoals ik het nu lees, ga je zelf niets klussen aan de
installatie, en zoek je nu voorkennis om de verhuurder
ermee om zijn oren te slaan.
Volledig te begrijpen, maar dat is niet het doel van dit
forum, sterker nog, het is tegen de forumregels.

IN jouw geval zou ik toch met de verhuurder in gesprek
gaan, mocht dat niet het gewenste resultaat geven, dan
kan je ze in gebreke stellen, vaak komt het dan wel
goed..... :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
De reden dat de installatie zo berekend is is niet bekend en zal niet zonder reden zo zijn.
Zonder de exacte gegevens is dat op afstand niet zomaar te berekenen, er komt meer bij kijken.
Dit is geen vraag voor dit forum, zie de forumregels.

Laat anders een berekening uitvoeren door en installatiebedrijf, daar kunt u de verhuurder mee confronteren indien nodig.
 