Van een5 aderige kabel 3 groepen maken.

Rugri

  • #1
In mijn schuur ligt vanuit het huis een 5 aderige kabel 4 mm2.

Het idee wat ik heb is om in het huis deze kabel op 3 nieuwe automaten aan te sluiten. Met een gezamenlijke 0 en aarde.

En deze te verdelen in de schuur.

Kan/mag dit en hoe kan ik dit dan het beste verdelen in de schuur.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
In huis mag dat alleen als:

Het 1 groep is van 3 fasen 400v.
Deze groep selectief is op de hoofdaansluiting
De kabel voldoende dik is voor de afstand.
De onderverdeling selectief is op de voorbeveiliging.

Dus 3 automaten op die kabel is niet toegestaan.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
In huis mag niet, want er mogen niet verschillende groepen door één kabel.
In de schuur zou wel mogen, als je in je groepenkast een krachtgroep plaatst waarop je de grondkabel aansluit. Dan krijg je wel te maken met de vraag van selektiviteit. Zoek daar maar eens op in het forum.
 

Rugri

  • #4
Ok,dat is duidelijk.

En zou twee groepen wel mogen.

Allebei appart de fase en nul en gezamenlijk de aarde.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Nee, er mag maar 1 eindgroep in 1 kabel.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Tip: Maak er een krachtgroep van, 3x16 ampere.

Eindig in de schuur met een krachtstroomstopcontact 5 polig 16A.

Nu zijn er in de handel verloopjes te koop, die 3 groepen uit deze aansluiting halen. Deze verlopen hebben een stekker, en maken dus geen deel uit van de vaste installatie.

Voila. 3 groepen in de schuur.

Nadeel: Bij overbelasting van 1 groep, vallen ze alle 3 uit.
 

Rugri

  • #7
Bedankt voor jullie meedenken.

In eerste instantie ga ik gebruik maken van 1 groep.

Mocht het zo zijn dat dit te kort is kan ik dit altijd nog veranderen in een krachtstroomstopcontact zoals Hessie omschreef. Alleen moet ik dan eerst de situatie laten veranderen in 3x25A. Heb nu alleen 1x40A.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Inderdaad, als je een 1 fase aansluiting hebt, en stuurt 3 groepen door die kabel, ga je de nul belasten met 48A! Dat gaat grote ellende geven.
 

Xr8

  • #9
Met 3 x 25A is het bijna niet mogelijk selectief te werken. Een hogere aansluitwaarde is ook niet aan te raden als je maar weinig gebruikt. De kosten lopen dan nogal aardig op.

Succes.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Op 1x40A zou je wel een één fase onderverdelertje kunnen maken. In de hoofdkast een afgaande automaat van 25A plaatsen. Dan aarde, fase en nul via 3x4mm2 naar je schuur. Daar plaats je een groepenkastje met een 2 polige hoofdschakelaar en 2 aardlekautomaten (alamats) van 16A. Zodoende hou je alles selektief en heb je in je schuurtje 25A tot je beschikking, netjes over twee groepen verdeeld.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Slim gezien, Sxnder. Dan heeft TS 2 groepen, voldoet aan selectiviteit en hoeft geen zwaardere aansluiting te bestellen.
 