Thermostaatkraan upside down aansluiten?

Lutz

  • #1
Mijn dochter heeft in het Nederlandstalige buitenland een studio gehuurd en er zit een thermostaatkraan in het bad om te douchen en het bad te vullen. Draai ik de kraan op koud, dan is het water gloeiend heet, draai ik de kraan op heet, dan komt koud water. Zou het kunnen dat de warm en koud water leidingen net anders om uit de muur komen?

Mijn dochter wil alleen kunnen douchen. Kan ik simpel gezegd de kraan upside down monteren en dan werkt die na behoren?

Zijn er ook thermostaatkranen, die de aansluiting net anders om hebben, of moet ik dan een oudewetse mengkraan gebruiken en dan de rode met de blauwe dop vervangen?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Zet de kraan eens op heet, als je dan aan de achterkant van de kraan voelt, waar hij uit de muur komt, welke kant word het eerste warm?

groeten b
 

Lutz

  • #3
Rechts wordt de eerst mengkraan heet. Betekend dat, dat de leidings fout uit de muur komen?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Ja...
Warm hoort links.
Je zou hem dan op de kop kunnen monteren.
Voor sommige kranen heb je een zogenaamde 'omkeercartouche' hiermee kun je de bestaande aansluitingen gebruiken en de kraan rechtop...
 

Lutz

  • #5
Ik heb het omkeer element kunnen vinden. Alleen is het een duur grap. Gezien dat de verhuurder stelt dat de kraan warm en koud water levert ga ik hem gewoon omdraaien...

Bedankt voor de toelichting!
 

Xr8

  • #6
Kun je zonder problemen doen, de kraan zal dan gewoon werken zoals het hoort. Omkeer binnenwerk is inderdaad duur.

Succes.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Kunnen de leidingen niet onder het bad omgewisseld worden
 

Lutz

  • #8
Voor de muur zit plastic lambrisering. Wat men kan doen is de aansluitingen bij de kachel omdraaien. Maar dan moet men ervoor zorgen, dat drie kranen achteraf goed werken. Morgen ga ik eerst proberen de thermostaat omgekeerd te plaatsen om te kijken, hoe goed het element nog werkt.
 

Lutz

  • #9
Gisteren heb ik eindelijk de kraan kunnen omdraaien. In de warmwaterpijp zaten heel veel spanen, dus ik heb heel voorzichtig water eruit laten lopen om te spoelen en heb alle stukken probeert te verwijderen.

Met twee nieuwe dichtingen heb ik het ook dicht gekregen.

En het werkt nu ook! Bedankt voor het meedenken!
 