Waterdruk neemt af tijdens het douchen

Ramiro

  • #1
Hallo allen,

Sinds enkele maanden neemt de waterdruk af tijdens het douchen. Het begint nog lekker krachtig en ook op de juiste temperatuur, maar na enkele minuten neemt het vrij snel af tot een bepaalde druk die een stuk lager ligt. Er valt nog wel onder te douchen maar is niet echt prettig. We hebben een thermostaatkraan van Grohe, maar die is wel al zo'n 9 jaar oud. Als ik op dat moment de thermostaatkraan helemaal koud draai, dan sproeit het er weer heel hard uit. Weer terugdraaien naar warm water zorgt weer voor een stuk lagere druk. Het lijkt dus te komen door het warme water, maar wel pas na enkele minuten (5 of zo).

Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?

Hopelijk kan iemand mij verder helpen.

groeten,
Ramiro
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2


komt door deze rubbers deze zetten uit en knellen de warme toevoer af.

Of de douche kop zit verstopt door kalk
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Goh Henk, deze rubbers komen de laatste tijd veel voorbij op dit forum.
Heb deze oplossing ook al een paar maal naar voren gebracht maar het lijkt steeds vaker voor te komen.
Heb al eens meegemaakt bij wat oudere mensen met een hele grote boiler dat de volledige warmwaterdruk wegviel, had al een nieuwe boiler bij me omdat de loodgieter had verteld dat de boiler verkalkt was.
Dit was mijn eer te na en heb dus gedaan wat je als vakman moet doen en de mensen eerlijk laten zien wat de oorzaak was en de boiler mee terug genomen.
Moest de volgende dag bij mijn baas op het matje komen om een compliment namens de klanten in ontvangst te nemen.
 

Bakkerbolletje

  • #4
En an je die dan gewoon verwijderen henk? of dien je die te vervangen voor iets anders wat niet uitzet?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #5
Gewoon verwijderen dus.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
@Neesje, omdat het heel vaak het probleem is en jij het ook steeds zegt hier op het forum had ik maar gedacht maak even een plaatje legt wat gemakkelijke uit. :wink:


Een eerlijk advies is zeker van belang.
Vaak deed ik ook douche koppen met een veiligheids speld ontstoppen terwijl me baas zat te mopperen kan gerust allemaal wel nieuw op.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #7
Eendracht maakt macht Henk.
Heb nog nooit een plaatje of foto hier geplaatst maar ga dit toch ook maar eens proberen.
Kom regelmatig dingen tegen waarvan zeker plaatjes te vinden zijn om te verduidelijken, zou zelf ook eens de moeite moeten nemen dat te doen om anderen te helpen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Soms zeggen plaatjes of tekeningen meer dan woorden.
 

Ramiro

  • #9
Zit zo'n S-koppeling in de muur en is dit de verbinding naar de thermostaatkraan?
Dus om daar bij te komen moet ik de thermoskraan eraf halen?
En dan het rubbertje in de S-koppeling helemaal verwijderen. Kan dit verder geen kwaad, oftewel heeft dat rubbertje dan verder helemaal geen nut?

Er wordt ook nog gezegd dat misschien de douche kop verstopt zit door kalk, maar is dat niet erg onwaarschijnlijk als koud water wel hard door blijft stromen, en warm water dus ook de eerste minuten?

Wederom dank voor alle antwoorden!
 

Kacheltje

  • #10
Dag Ramiro,
Kun je het merk en type noemen van de warmwaterbereider? (ketel, boiler of geiser)
 

Ramiro

  • #11
Agpo HR Econpact 127C
 

Kacheltje

  • #12
Voor als je andere warme tappunten hebt die vanuit de ketel komt, heb je daar geen problemen bij langdurig warmwatervraag?
 

Ramiro

  • #13
Nee, bij de keukenkraan lijkt het niet zo te zijn.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Evt kan je ook de thermostaatkraan ontkalken omdat deze ook al weer 9 jaar oud is.

schoonmaken thermostaat


Succes
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Ramiro,

Het rubber heeft wel een functie, geluidemping, als deze is opgezwollen is het beter deze te verwijderen, het kan verder geen kwaad.

Als er nu ploseling herrie optreed bij het gebruik van de de kraan is het misschien verstanding er weer een nieuw rubber in te monteren.

Ik heb het nog niet meegemaakt dat er weer een rubberring in moest.

Vr Gr
 

Ramiro

  • #16
Ik heb inmiddels de S-koppeling wat schoongemaakt en de grotere, diepe rubberen cilindertjes verwijderd. Ook de rubberen ringetjes met filtertjes tussen de S-koppeling en de thermokraan vervangen aangezien die ook erg slecht waren.
De douche doet het nu weer grandioos, van wat ik me kan herinneren nog nooit zo'n krachtige straal gehad! :D

Dank voor alle hulp!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #17
:prima:

bedankt voor het terug melden.

Succes
 
Status