Warmwater probleem

Basman

  • #21
@Henk, ik heb inmiddels getest met het koude water. Bij het laten lopen van de koude kranen gaat de ketel niet branden. We kunnen nu dus een fout in de leidingen uitsluiten?

Het schema heb ik ook af, iemand een goede site waar ik foto's kan uploaden?

Voordat de bad- en douchekraan waren afgekoppeld werden de andere kranen ook niet heet. Diegene die de badkamer heeft geplaatst heeft alleen de nummers 1 vervangen voor een andere s-koppeling. Maar hier zit zo te zien geen terugslagklep in. Ik zal de badkraan eens demonteren om zeker te weten dat het betreffende onderdeel wat jij aangeeft er wel in zit.
 

Basman

  • #22
Dank je Henk, zal ik thuis eens doen vanavond.

Ben je het eens met de cunclussie dat het niet in het leidingwerk kan zitten, daar de ketel niet gaat branden bij koud watervraag?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #23
Ik vind het maar een heel raar verhaal.
Nog steeds hetzelfde probleem, dus ook de warm waterleiding van de thermosstatische mengkraan van het bad losgekoppeld. En toen hadden we inderdaad weer gloeiend heet water
Dus we moeten er van uit gaan dat het in deze kranen moet zitten.

Zijn de leidingen geheel vervangen tot de keuken aan toe, wat voor materiaal en maat is daar voor gebruikt.

Evt welke type ketel heb je ivm liters warmwater leveren per min.
 

Basman

  • #24
Een raar verhaal is het zeker, daarom zoeken we ook hulp van iemand met wat meer expertise hierin :cool:

Alle leidingen zijn vervangen tot de koud wateraanvoer in de kelder. Dus alleen in de kelder ligt een oude leiding vanaf de hoofdkraan. We hebben koper 15 koud en 12 warm gebruikt. We hebben verder een Nefit HRC25 CW4 hangen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #25
12 mm is wel erg klein voor alle warmwater leidingen.
 

Basman

  • #26
Alleen als er meerdere warm waterkranen ineens worden aangezet toch?
Maar heb inderdaad gehoord dat je tegenwoordig voor warm water ook gewoon 15 kunt gebruiken. Toen lagen de leidingen er alleen al :wink:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #27
Als je nu een gewone kraan op de badkraan aansluiting en je douche aan sluiting zet test dat eens.

het kan ook aan die kranen liggen die niet geschikt zijn voor jou installatie.

Je kan ook totaal niks vinden over deze kranen (Ben) op het internet dan alleen een foto
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #28
Henk253 schreef:
Je kan ook totaal niks vinden over deze kranen (Ben) op het internet dan alleen een foto
Is een eigen merk van onze buurman.
Verders wil ik hier niet op in gaan. :cry: :cry:
 

Basman

  • #29


Bij deze mijn schema.

Wat kan de reden zijn dat ze niet geschikt zijn voor een installatie? Dat hij grotere druk dmv 15mm warm water nodig heeft?
 

Basman

  • #30
@ Peter:

slechte ervaringen mee? Voor die prijs mag je wel wat verwachten lijkt me?
 

Basman

  • #31


Nogmaals het schema, de vorige is verdwenen
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #32
Als je nu een gewone kraan op de badkraan aansluiting en je douche aan sluiting zet test dat eens.
heb je hier al wat mee gedaan?

Kan het nog niet verklaren maar heb toch het vermoeden dat het wel aan de kranen licht, want zoals je al zegt als ik ze er af haal heb ik wel heet water.

Ga in kontact met de firma waar je ze gekocht hebt

Ps wat staat er zoal op de technische handleiding is er een verwijzing naar het internet of een naam waar men meer op kan zoeken.
 

Ceevee

  • #33
Je badkraan is defect, door dit defect is er nu een open verbinding tussen de warm en koud water aansluiting van de badkraan, draai je de douchekraan open komt er via de badkraan koud water in de warm water leiding naar de douchekraan.
Het probleem was opgelost toen je de badkraan afkoppelde, conclusie is dat deze defect is.
 

Basman

  • #34
Beste Henk,

Helaas nog niet, wij zitten met een deadline van 1 maart om het huis bewoonbaar te maken. Helaas hebben we nog karweijen liggen die we voor moeten laten gaan.

Ik heb wel iets anders ontdekt, waardoor we nu zeker kunnen stellen dat het in de kranen zit. Als ik de thermostaat van de douchekraan op koud zet komt er loeiheet water uit de overige kranen en stroomt het water langzamer. Zet ik de thermostaat daarna warmer gaat de kraan in de wasbak harder stromen en je raad het al, het water wordt kouder. Wat kun jij hieruit opmaken?

Om het via de leverancier te laten lopen is uiteraard een oplossing. Maar als het probleem zelf op te lossen is doe ik dat graag omdat de kranen opsturen waarschijnlijk weer veel tijd in beslag gaat nemen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #35
Defecte keerklep in de thermostaatkraan.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #36
Vragen hoe is het nu al wat meer gevonden!
 