In de aanvoer (koud) waterleiding zit deze flamco overstort ventiel.
Volgens het stikkertje op de zwarte knop mag deze iets druppen als de ketel de boiler verwarmt.
Het is nu echter zo dat de uitloop vrijwel constant een straaltje geeft.
Heeft iemand een idee of deze nu kapot is, en waar deze voor nodig is?
 

Fwalraven

  • #2
Hij mag druppelen bij het opwarmen van de boiler. Verwarmen betekent uitzetting en in een gesloten vat dus drukverhoging.

Blijft hij constant lopen dan sluit hij niet goed meer af, vermoedelijk door kalkafzetting.

Zet er een nieuwe op en je kunt er weer jaren tegen.

Frans
 

EBlankestijn

  • #3
OK bedankt
 

Xr8

  • #4
Getoonde inlaatcombinatie is ook al een ouder type eea is zeker niet onmogelijk. Geen duur artikel gewoon vervangen zoals al geschreven.

Succes.
 