Boiler lekt veel water

Jee_r

  • #1
Onder de boiler hebben we een veiligheidsgroep dat constant wat water laag wegdruppen. Het is koud water wat er uit komt...
Dit terwijl we een expantievat hebben.
Nu weet ik niet wat er stuk zou zijn.
Is het expantievat stuk? Of zit er iets verkeerds (vuil) in de veiligheidsgroep?

Bij de veiligheidsgroep hoor ik wel precies wat lucht. Kan dit?
Hoe kan je een veiligheidsgroep testen?

Als je een veiligheidsgroep wil vervangen, moet je dan de volledige boiler eerst laten leeglopen?

Als je een expantievat wil vervangen, loopt er dan ook water uit van de boiler?

Mag je bij een expantievat een groter model nemen dan er nu was? Maakt dit een verschil?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Plaats even een foto waar het water weg drupt
 

Jee_r

  • #3
Het water drupt onderaan uit de veiligheidsgroep van de boiler.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Wat voor ,n toestel gaat het over ? - boiler -of comby ketel .
 

Jee_r

  • #5
Het is een boiler
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Betreft het een inlaatcombinatie (in de koudwater toevoer) dan mag deze water lozen tijdens het opwarmen van de boiler maar natturlijk niet de hele dag .
 

Jee_r

  • #7
We hebben de boiler zo'n 5 jaar hangen en de boiler gaf nooit problemen.
Volgens mij is er vuil in de veiligheidsgroep... maar ik heb eraan gedraaid en deze stopt niet met druppen. Kan ik hier nog meer iets aan doen?

Hoe kan je testen als een expantievat stuk is?

Kan dit ook de oorzaak zijn omdat we geen drukregelaar in onze installatie hebben? Mag je een drukregelaar op de pvc buizen aansluiten?

Bedankt
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #8
Nee, je had er niet aan moeten draaien, expansievat zit in je cv - niet in je boiler heeft er niets mee te maken-en dat overstort ventiel moet je laten druppelen in je afvoer zodat je het netjes kwijtraakt .

Dus die inlaatcombinatie dien je nu wel te vervangen - succes
 

Jee_r

  • #9
Ik heb ook een aparte expantievat aan onze boiler hangen.

Wat bedoel je met de inlaatcombinatie vervangen?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Lekt hij d ehele dag, of alleen bij het opwarmen?
als hij de hele dag lekt, dan moet je hem vervangen.
en als jij aan de overstort hebt gedraaid van je inlaat combinatie, dan is de kans groot dat de veer erin nu stuk is, en dus de hele dag lekt, en dat je die nu moet vervangen

groeten b
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Daarom vroeg ik je ook @ Jee_r een foto te plaatsen want zo word het raden maar :wink:
 

Xr8

  • #12
Voor het vervangen van getoonde inlaatcombinatie hoeft de boiler niet leeg. Je dient de koudwater toevoer af te sluiten. Zorg dat alle warmwater kranen gesloten zijn. Nu kun je de inlaatcombinatie er tussenuit halen. Je zult uiteraard wel iets water krijgen maar veel zal het niet zijn.

Succes.
 

Jee_r

  • #13
Ik heb gisteren nog eens aan de veiligheidsgroep gedraaid... deze suist nu niet meer en vandaag had ik nog geen water eronder.
Ik ga de boiler vandaag eens de volledige dag laten opwarmen en kijken of het nog gaat lekken.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #14
Ik denk dat hij aan het overstortventiel heeft gedraaid van de cv.
Een inlaatcombinatie die zo op de vloer loost wil mij niet aan.
Maar ja alles is mogelijk. :?
deze opmerking ///heb er gisteren nog eens aan gedraaid maar er lag vandaag geen water onder( bij een boiler)?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Dit gaat volgens mij fout lopen, het is zeer onduidelijk zo.
Graag de gevraagde foto plaatsen.
 

Jee_r

  • #16
Ik heb geen water meer gehad... ik denk dat er vuil in het overdrukventiel zat...
Ik zal de volgende keer onmiddellijk een foto erbij plaatsen !

Bedankt alvast voor de raad !
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu