Perilexstekker warmte terug win installatie

Limbabnees007

  • #1
Beste klussers.
In ons bijgebouw, aarde bedekte woning, wil ik een WHR 90 aansluiten.
Probleem is dat ik geen 2 groepen vrij heb om de 16A perilexstekker correct aan te sluiten.
Ik wil gebruik gaan maken van de middelste stand, eventueel een schakelaar er tussen om op de laagste stand te zetten.

Ik haal nu een perilex contact doos en wil dan alleen aarde, fase en nul aansluiten. Schakeldraad zwart 1 en 2 niet.
Is dit mogelijk?

Ik heb die kast opgedraaid en zou dus een perilexstekker kunnen vervangen door een standaard stekker en alleen fase(of schakel 1 of 2) en nul kunnen aansluiten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Waarom zou je twee 16A groepen vrij moeten hebben? De Perilex kan gewoon gevoed worden middels een groep voor algemeen gebruik en verlichting.
 

Limbabnees007

  • #3
Waar haal ik zwart 1 en zwart 2 voor in de contact doos vandaan? Het is toch niet geschakeld.
Ik probeer al een tijdje die perilexstekker te doorgronden, maar is niet aan mij besteed.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Normaal gesproken uit een driestanden schakelaar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
L1=bruin stand 0 laag
L2=geschakelde L1 stand 1 midden
L3=geschakelde L1 stand hoog.
N=nul.

Het ding gaat draaien als L1 en N zijn aangsloten, zet je een contact over L1 en L2 gaat het toerental omhoog.
En of l1 en l3 naar maximaal.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
 

Limbabnees007

  • #7
De schakeling is elektronisch en zit in de unit.
Als ik de tekening on de handleiding goed lees wordt zwart 1 en 2 geschakeld in de unit. Maar ik zie wel aarde, bruin, blauw en 2X zwart aangesloten op de printplaat in de unit. Wel vreemd dat er nergens sprake is van een externe schakelaar.
Toch maar een vakman laten komen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Nee hoor, de regeling zit in de kast dat klopt, maar commandos komen via de perilex binnen.

Snoer van de unit op de perilex stekker aansluiten:
Bruin L1
zwart L2
zwart L3
Blauw op N
groengeel op PE.

Op de perilex wcd:
zoals hierboven afgebeeld.
 

Limbabnees007

  • #9
Ik heb het door. Een schakelaar aanschaffen.

Ik schaam me dood als voormalig electricien (30 jaar geleden).

Dank je wel allemaal.
 

Jack82

  • #10
Kleine aanpassing. In de huidige ventilatoren wordt L1 niet meer gebruikt als fase maar L3 en zijn L2 en L1 stand 2 en 3.

Tevens kun je in een whr van zehner/stork ook een rfz module plaatsen waardoor je gebruik kunt maken van een rfz ab
.
 