Ontluchters vervangen

Petersch1

  • #1
Op de Remeha ketel leidingen zitten 2 ontluchters op het hoogste punt. Ik vermoed dat deze niet meer goed werken. Hoe kan ik dat kontroleren ? De ketel pendelt nu - na leidingreparatie en ik vermoed dat de lucht in de leidingen hiervan de oorzaak is.


Ik zie 'st 8'als de ketel afslaat. Dwz de ketel gaat aan voor 2 minuten ongeveer en slaat af en na ca 3-4 minuten start de brander weer maar daarbij komt het niet tot hogere temperatuur in de leiding, dwz handwarm.
wie o wie...

Boven op die ontluchters (2) zit een klein dopje die ik kan losdraaien, waarna de dop ergens nog aan blijft hangen. Ik durf geen geweld te gebruiken dus denk ik er aan om de ontluchters te vervangen. In de smalle openingetjes van het dopje zie ik roestvorming.
Ik lees het graag wat ik kan doen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Eerlijk gezegd zou ik ze eraf draaien, en een stukje koper erop zetten met een handontluchter.

Die automaten zijn leuk in de folder, maar in de praktijk gaan ze niet open als er lucht is, of nooit weer (goed) dicht waardoor er water lekt.

Soms werkt een flinke tik met een bahco ook wel om de lucht te laten ontsnappen, maar zijn ze daarna lek.
 

Petersch1

  • #3
Hessie, dank voor je antwoord. Ik ga je advies opvolgen. stukje pijp en ontluchtertje met bekende sleuteltje.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Neem wel koperen buis, een stalen buis met wat lucht erin is binnen een paar jaar doorgerot!
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Kraanwerlengstuk van 10 cm 1/2" en aftapper 1/2", hier kan je een slang aan doen tijdens ontluchten zit je niet in het nat, en je kan ff goed spuien indien nodig.

John
 

Petersch1

  • #6
Dank voor de reacties.
Oplossing van Loodgieter klinkt ook goed maar moet eerst meten of ik de ruimte wel heb?



Rechts onder is een afsluiter? afgebeeld. Hoe werkt deze ?
Als deze afsluiter wordt dichtgedrukt door de cv leidingdruk hoe kan dan de lucht ontsnappen naar de ontluchter ?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Dat is geen ontluchter, dat is een automatische afsluiter zodat je een automatische ontluchter kan demonteren zonder de druk van de installatie te halen.
 

Petersch1

  • #8
Ingmar89

Dat begrijp ik, maar dit maakt toch onderdeel uit van deze automatische ontluchter ? Zoals ik begreep : dit onderdeel wordt onder de ontluchter gemonteerd ? Maar dan snap ik niet hoe dit geheel...ventiel en ontluchter werken dus lucht naar boven laten ontsnappen en tegelijkertijd als afsluiter werkt.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Simpel, als er iets in gedraaid zit is die afsluiter open. Zo niet dan is hij dicht. Zelfde soort dingen heb je ook voor bijvoorbeeld een expansievat.
 

Petersch1

  • #10
Ingmar89

Nu vat ik em ! mijn dank.
Denk je aan de hand van mijn eerste foto te kunnen vaststellen of die afsluiter is toegepast ? Ik kom er wel achter als ik ga draaien maar ik weet graag of ik eerst mn zwembroek moet aantrekken ?

mvg
peter
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Denk het niet. Wat er onder zit is een verloop denk ik.
 

Petersch1

  • #12
Zwembroek zoek, dus eerst maar drukloos maken.
Bovenkant van het verloop waarschijnlijk 3/8" ?
Daar wat opbouwen volgens het Hessie advies en klaar voor de toekomstige luchtbellen ?
 

Petersch1

  • #13
Na al het gedoe hiervoor genoemd krijg ik de Remaha ketel nog niet goed in werking :
via de P3 instellingopties : 1 = cv aan /Sww aan
2 = cv aan /ssw uit
3 = cv uit /sww aan.
0 = cv uit /ssw uit.

als ik kies voor 2 gaat de externe cv pomp draaien met veel ruis in de leidingen (lucht..). optie 1 valt de externe cv pomp stil en gaat de sww wel werken. waarom werkt optie 1 niet ? graag een oplossing. kan ik nog naar andere parameter standen kijken die eventueel hiermee verband kunnen hebben?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #14
Het is een of-of schakeling, of de cv pomp of de boiler pomp.
Boiler pomp krijgt ook altijd voorrang op de cv pomp.
 

Petersch1

  • #15
Beste Willibald,
De combinatie van beiden heeft voorheen goed gewerkt...
Het kan toch niet zo zijn dat de gebruiker telkens in het menu van de cv moet gaan schakelen..handmatig ...?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #16
Gereageerd in je andere topic met de zelfde vraag.
 