Nukkige moduline 30 van nefit

Fulviabert

  • #1
Hoi,wij hebben sinds een maand de volgende klacht.
op bepaalde momenten vind er geen opwarming plaats in een ingesteld schakelpunt.
bijv. s'morgens moet de kachel aan gaan van de eco stand naar 18.5 gr.
wat we dan hebbenis het volgende:eco stand is uit,maar de kachel gaat niet aan ,ook geen warm water.
als dan de thermostaat handmatig op 18.5 gr wordt gezet ,werkt het weer.
soms een aantal dagen goed en dan(meestal s'morgens)sta je weer met koud water en een nkoude kamer.
is het dan toch de thermostaatof misschien toch iets anders.
thermostaat is 10 jr oud en gekoppeld aan een ecomline.
kunnen er eventueel ook andere thermostaten aan?
alle suggestie's zijn welkom,als ik door het programma heen blader in de thermostaat,lijkt het schakelschema toch echt wel goed.
vast bedankt

bert
 

Xr8

  • #2
Klikt de draaiknop? Dan is het programma pas actief. Op een Nefit kunnen alleen maar Nefit modulerende thermostaten. Deze worden aangesloten op klem 3 en 4.

Kies je voor een aan/uit thermostaat dan kun je elk merk nemen. Deze moet worden aangesloten op klem 1 en 2.

Succes.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #3
Denk persoonlijk dat de instellingen van de moduline 30 gewijzigd zijn of aangepast zijn .

advies is mbv handleiding de regelaar opnieuw programmeren en vooral tapwatermenu en soort tempregeling controleren.
 

Fwalraven

  • #4
Mobel schreef:
Denk persoonlijk dat de instellingen van de moduline 30 gewijzigd zijn of aangepast zijn .
Dan zou hij het toch iedere dag zo moeten doen?

Frans
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #5
Wie weet wat er allemaal ingesteld staat ? weekprogramma in de war? vakantie programma ? ww-uitgeschakeld ? zomerbegrenzing te laag ?
 

Fwalraven

  • #6
Bij week programma in de war lijkt mij de thermostaat niet naar behoren te werken.

Bij de overige vermelde mogelijkheden dan moet er een vorm van regelmaat inzitten.

Vakantieprogramma;ww-uitgeschakeld; zomerbegrenzing te laag:
bij niet meer aanpassen, zal hij af en toe niet anders gaan werken.

Frans
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #7
Volgens TS is het pas sinds kort dat er problemen zijn ,

als de boel op dinsdag bijv uitgeschakeld staat of te laat ingeschakeld wordt , dan heb je alleen die dag last van en dan pas de week erop weer last van
 

Fulviabert

  • #8
Vast bedankt voor de reactie's.
dat de thermostaat in de war zou zijn dacht ik ook.
heb tot 2 maal toe een reset gedaan zodat er de standaard schakelpunten in komen te staan.
maar helaas,het probleem is er niet anders op geworden.
ik kan ook niet zeggen dat elke donderdag of maandag het een probleem is.
wat ik wel weet is dat als die van slag is,dat meestal in de ochtend is bij het opstarten.
met dat je hem op handmatig zet,zie je de radiator of kraan verschijnen.
en dat terwijl het klok icoon er niet in staat (wat er wel staat als deze in de eco stand staat)
als de thermostaat defect is prima,maar deze kost rond de 180,- en dan wil je er toch wel een beetje zeker van zijn.
dus als er nog iemand suggesties heeft;graag
vast bedankt
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
Maar heb je na "reset" wel gecontroleerd of alle parameters goed staan ingesteld ?
 

Fulviabert

  • #10
Ik heb gecontroleerd of het fabrieksprogramma er in staat,en dat staat erin.
ook zijn de aanvangstemperaturen hoger als voor heen.
wat wel opvalt is dat de temperatuur s'morgens op 19.5 gr is ingesteld(fabriekswaarde)maar dat je de kamer uitbrandt want het wordt wel 21.gr.
ik heb nog niet kunnen vinden wat er veerkeerd gaat.
de klok hangt er al 10 jr zonder problemen en dat terwijl er al eens vaker iets gewijzigd is in het schakelprogramma.
ik denk dan toch dat de thermostaat niet helemaal fijn is.Toch??
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #11
Je zou eventueel een normale thermostaat op kunnen aansluiten, die dingen kun je 2ehands voor een paar eurotjes kopen en anders heb ik nog ergens een berg van die dingen liggen voor je ( wel bedrading in ketel ook wijzigen van mod naar aan/uit).

of stiekem de regelaar van de buren ff lenen :mrgreen:

en dan kijken of problemen met cv en ww over zijn , is dat het geval dan is de mod.regelaar defect.
 

Fulviabert

  • #12
Mobel,bedankt voor de reactie.even een vraag;de mod.regelaar,is dat iets in de ketel of in de thermostaat?
wij hebben de ketel nu een ruime week handmatig bediend en het gaat tot nu toe nog steeds probleemloos.
ík vermoed dat er in de thermostaat iets niet goed gaat.
hij verwarmt s'morgens te heftig en doet het soms dus niet als deze op automatsch staat.
ik kan natuurlijk met deze thermostaat verder als ik deze handmatig blijf bedienen,maar het liefst heb ik natuurlijk de moduleerende funtie er weer op,daar ik daar een zuiniger en comfortabele verwarming heb(of heb ik dat mis?)
vast bedankt
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #13
Mod.regelaar is hetzelfde als wat jij noemt "thermostaat"

maar eigenlijk is thermostaat een aan/uit domme ding.

als handbediening wel goed functioneert en automatische soms wel/soms niet . denk ik toch dat het probleem bijna zeker in de "thermostaat" zit.
 

Mgrippeling

  • #14
Mijn ouders hebben ook last hiervan. De Moduline 30 heb ik gereset en de basis geactiveerd door de thermostaat helemaal naar links te draaien in de 'klik'. In het programma gaat hij van ECO naar ingestelde waarde maar Thermostaat geeft slaapstand aan????

Hebben jullie al een oplossing?

Mat
 

Mgrippeling

  • #15
XR8: De thermostaat is aangesloten op klem 3 en 4 dus goed (staat ook in de handleiding). Klem 1 en 2 is door gelust. Is dit correct?
 

Noodle

  • #16
Een moduline 30 (maar ook allerlei andere merken thermostaten) kunnen problemen geven als er "over de nacht" wordt geprogrammeerd. Er dient vóór 24.00 uur een verlaging in setpoint plaats te vinden. Als dit niet gebeurt kunnen er dit soort klachten optreden. Wanneer men na 24.00 uur toch warmte wil dient het setpoint vóór 24.00 uur lager gezet te worden en na 54.00 uur weer hoger.

Groeten Noodle
 

Mgrippeling

  • #17
Gebeld met installateur en Nefit. Installateur wist van niets. Nefit gebeld op hun klantenservice nr. Ik kreeg te horen dat het een bekend probleem is. Ze sturen een nieuwe thermostaat knop.
Ik heb de knop in de nul stand gezet en daarna eraf getrokken. Met een kleine schroevendraaier de potmeter verder op nul gezet. Lijkt nu wel te werken. De potmeter die daaronder zit wordt door de oude knop niet goed op nul gezet en daardoor wordt het programma niet geactiveerd.

Moet wel zeggen dat dit product door deze mechanische fout niet echt betrouwbaar is. Als de onderliggende print niet goed staat ten opzichte van de behuizing treed dit probleem ook op en bij slijtage aan de knop....
 

Noodle

  • #18
Moet wel zeggen dat dit product door deze mechanische fout niet echt betrouwbaar is.
Tja, als je er maar ruw genoeg mee omgaat wil alles wel kapot. Ik heb nog nooit problemen gehad met de knop van de ML30

Groeten Noodle
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #19
Toch netjes van Nefit. U schrijft dat de thermostaat al tien jaar oud is. Menig fabrikant zou zeggen koop maar een nieuwe thermostaat.
 

Mgrippeling

  • #20
Probleem is opgelost door de nieuwe knop. Ketel en thermostaat zijn 3 a 4 jaar oud. Nefit heeft dit netjes opgelost.

Probleem was:
Themostaat ML30 werkt niet in weekprogramma.

Oorzaak:
Mechanisch; potmeter die onder de thermostaatdraaiknop zit, wordt niet goed op 'nul' gezet. Nieuwe knop heeft dit verholpen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.