Nieuwe cv ketel werkt niet

Remons

  • #1
Beste klussers.

Ik ben bezig een woning op te knappen en het zit wat tegen met de ketel.

Vorige week is de vloerverwarming ingefreesd en geïnstalleerd (door een bedrijf)
Ik heb op de bovenverdieping 4 radiatoren en beneden vloerverwarming +1 oude radiator in de aangebouwde schuur.

Ik heb vandaag de ketel opgehangen en aangesloten volgens het boekje maar helaas kreeg ik een foutmelding.
Volgens het boek zou de ketel zichzelf installeren en 3 minuten ontluchten en vervolgens zou er een 0 op het scherm komen te staan en zou alles moeten werken.

Toen ik de stekker erin stak begon de ketel zichzelf te ontluchten en na 3 minuten kreeg ik de foutmelding e10 ( lucht in leidingen)

Natuurlijk heb ik het hele systeem al van tevoren ontlucht en later nog 5 keer maar de fout melding bleef komen.
De ketel + pomp zijn ook ontlucht.

Ik hoor beneden bij de vloerverwarming water sijpelen , dit kan in mijn ogen lucht zijn (wat ik er niet uit krijg?) of de pomp hoort dit geluid te maken?

Al met al kom ik er niet uit, de jongens van de vloerverwarming hadden het systeem al ontlucht zeiden ze.

Het gaat om een nieuwe remeha avanta cw4 c24.
Ik had de ketel wat aan de vroege kant gekocht dus hij heeft wel 4 maanden stil gestaan ( wat in mijn ogen niet uit moet maken)

Wie heeft een tip? Of zie ik kets over het hoofd?

Mvg Remon
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zet eens ergens een radiatorkraan open.

Een ketel installeert zichzelf niet.
 

Remons

  • #3
Staan allemaal open, anders wordt het vullen en ontluchten lastig natuurlijk.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Kijk eerst eens of de pomp loopt
Kijk of de ontluchter op de ketel open staat en ook ontlucht.
Ga door met ontluchten totdat hij geen storing meer geeft

Draai de vvw dicht en laat hem over de radiatoren ontluchten.
 

Remons

  • #5
De ontluchten op de ketel staat open en is ontlucht.
En de vvw dichtdraaien maakt niks uit.

En ja door ontluchten tot ik geen storing heb is makkelijk gezegd :) dat heb ik dus de halve middag staan doen zonder resultaat , bij elk kraantje wat ik opendraai komt water uit.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Er zit lucht in de cv ketel die moet er uit. Schakel ketel in en uit geef eens een tik op de ontluchter
 

Remons

  • #7
Dit kan ik morgen eens proberen (de woning is nog niet bewoonbaar)
En wat ik al zei : benden bij de vloerverwarming verdeler hoor ik water lopen.
Zou dit zo horen of zit hier ook lucht?

Want ik heb zeker 10 seconden water laten stromen uit het ontluchtingsklepje bij de verdeler en alle radiatoren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Waterdruk voldoende?
pomp werkt niet of teveel lucht, iig geen circulatie voldoende.
 

Remons

  • #9
Jup waterdruk is voldoende.
De de pomp doet het wel, na de automatische 3 minuten ontluchting draait de pomp 5 sec en dan komt de e10 error.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Hoe heb je gecontroleerd of de pomp loopt?
Groeten b
 

Remons

  • #11
Um , niet?
Omdat ik hem hoorde draaien ga ik er vanuit dat hij werkt + het is een nieuwe ketel.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #12
Ook als je de pomp hoort, dan kan hij nog vast zitten, dat je hem hoort wil niet zeggen dat hij rond pompt. Gebeurd wel vaker bij nieuwe ketels.
Groeten b
 

Remons

  • #13
Ah dat wist ik niet.
Ik zag op een website dat je de pomp kunt Controleren door aan de schroef te draaien die op het midden van de pomp zit , maar bij mijn ketel ontlucht ik de pomp met deze schroef

( een remeha cw4 28c ik had in mijn openingspost een verkeerd type genoemd )
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #14
Die schroef kan je eruit draaien. Komt wel wat water mee.
Dan kan je voorzichtig met je schroevendraaier in de gat voelen of de pomp draaid.
Als hij niet draait geef je hem even een slinger.
Groeten b
 

Remons

  • #15
Ah, bedankt ik zal morgen eens kijken.
 

Remons

  • #16
De pomp zat inderdaad vast , ik heb hem een slinger gegeven en hij draait goed.

Alleen ik krijg nog steeds de e10 melding ...
 

Remons

  • #17
Ik kom er net achter dat mijn vader de radiator in de schuur heeft ongewisseld , de retour op se aanvoer en Visacersa zou ik hierbij een e 10 storing krijgen?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #18
Dopjes van ontluchters los?
Radiatoren open, eventueel ergens een afsluiter die dicht zit?
Druk goed?
Groeten b
 

Remons

  • #19
Inmiddels de radiator wel goed aangesloten Rn de vloerverwarming even af/dicht gekoppeld.
En nog steeds een e10 melding
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #20
Hoe hoog stsst de waterdruk? BIJ DE KETEL.?
Waar vul je bij?
Als je beneden in de garage/schuur bijvult bijvoorbeeld tot 2 bar, dan zal de druk op de ketel mogelijk net onder de 1 bar staan. De druksensor vind dan dat er te weinig water in zit en gaat op E10.

Als de druk bij de ketel wel rond de 2 bar hangt, dan ketel frukloos maken, en de druksensor reinigen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu