Nefit topline en moduline 400

Biem

  • #1
Gisteren het gehele spul werkend gekregen , alleen ik krijg het niet warm in de referentieruimte ?

Hoe kun je als deze op handbediening staat , de ingestelde temperatuur veranderen ?

Ik heb vanmorgen de moduline ingesteld op weersafhankelijke regeling , nu krijg ik het in de ruimte waar de thermostaat hangt niet warmer als 18 graden, de thermostaat zit in het programma ingesteld op 21 graden.
Heb verder nog de instelling ruimte-invloed met 5 graden verhoogd.

Weet iemand raad ?

Bvd Geert
 

Biem

  • #2
Dat van de temp veranderen , dat lukt me nu > ik was het namelijk aan het proberen met het klepje open :oops:

De temp verhogen, daar ben ik nog mee aan het prutsen, heb de stooklijn-offset met enkele graden verhoogd , het wordt nu al wel wat warmer, maar ik ben benieuwd , of ik op de goede weg zit ?

Geert
 

Biem

  • #3
Vanavond een aardigheidje gevonden in de handleiding van de moduline 400 nl, je kunt 's nachts overschakelen van weersafhankelijk naar aan/uit regeling, dus dat zo ingesteld.

Qua temp kan ik het nu vrij aardig warm krijgen , eens kijken of dit zo blijft :)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu