Nefit moduline 30

Rich1983

  • #1
Goedendag allemaal

ik zit met een probleempje
als mijn moduline 30 met buiten voeler op -2 staat is het 21 graden bij ons binnen.denk dat dit niet klopt

ik denk ik per ongeluk mijn voetpunt heb verzet.toen ik op de knopjes aan het drukken was.

kan iemnand me misschien uitleggen hoe kom ik in het menutje kom waar ik het voetpunt in kan stellen en weer terug op 20 graden kan zetten?

heb de gebruiksaanwijzing gevonden op internet maar kom er niet echt aan uit.

gr richard
 

Rich1983

  • #2
O ja . ik heb beneden alleen vloer verwarming en boven radiatore
 

Rich1983

  • #3
Snap eigenlijk geen hout van dat menu

las in de beschrijving dat bij alleen vloer verwarming de instellingen zo moeten zijn
voetpunt 20
eindpunt 50

maar waar kan ik dat instellen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4

Rich1983

  • #5
Die heb ik helemaal door gelezen.
snap nu een beetje hoe hij werkt.

maar als ik in mijn tijdschakelingen van heel de hele week " 0 graden "instel zou het standaard 20 graden moeten zijn in huis,
maar dan word het bij ons veel warmer.
als ik hem dan op -2 zet word het bij mij binnen alsnog 21 graden,

kan ik ergens in de thermostaat instellen dat
als ik hem op 0 zet het ook echt 20 graden is.en niet 24
 

Rich1983

  • #6
Als ik bij minimale cv-watertemperatuur kijk in het menu staat dat op bij mij op 26.
dit wil toch niet zeggen dat mijn cv water altijd 26 graden is?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
De instelling van een stooklijn kan nooit aleen de ruimte temperatuur regelen met vloerverwarming

Het moet dan met ruimte compensatie welke zorg draagd voor het op tijd afschakelen van de verwarmingsketel.

De vertaagde manier van meten (ruimte thermostaat en de afgifte van de vloer) lopen niet paralel waardoor een naijleffect optreed. Het wordt dan warmer dan de gewenste temperatuur die is ingesteld.

U zal tevens de temperatuur van de vloer op de verdeler lager in moeten stellen zodat het wat minder snel op een te hoge temperatuur in de vloer terecht komt en het naijleffect minder wordt.

Om een vloer verwarming goed in te stellen kost de nodige tijd, kennis en geduld en om niet tegelijk te veel te verstellen en rustig af te wachten wat het resultaat is van een verstelling uiteindelijk is geworden.

Als er u niet geheel begrijp hoe eea werkt is het best heel moeilijk om een dergelijk complexe temperatuurregeling goed in gesteld te krijgen.

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #8
Vergelijk het effect hiervoor met het rijden in de file. Als het verkeer voor je langzaam aan begint te rijden kun je daar vol gas het gat opvullen echter moet je dan wel flink remmen als je er bent. Dat remmen van een vloerverwarming lukt niet je hebt geen rem. :mrgreen: Deze schiet zijn doel voorbij.

Hou er wel rekening mee dat als je je vloer wat minder warm water geeft dat het aanwarmen ook wat trager gaat. Het duurt wat langer eer je weer bij je voorganger aansluit.
 

Rich1983

  • #9
@ Cvolieboy:

is het niet mogenlijk om ervoor te zorgen dat als ik 0 graden instel dat het ook maar 20 graden is in huis?

boven heb ik radiatoren
op mijn thermostaat zijn de instellingen als volgt.
voetpunt 25 graden
eindpunt 85 graden
en mijn thermo op vloerverwarming verdeler staat op 45 graden.

zegt dit u iets?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Begin eens met de thermostaat van de vloerverwarming op 32 graden te zetten.
Die temperatuur is de gemeten mengtemperatruur die de vloer ingaat en dat moet meer dan genoeg zijn.

Dan zal het allemaal veel rustiger gaan, een vloer moet niet in een 1/2 uur al op temperatuur zijn, dat verhoogd het comfort niet maar verlaagd het omdat de vloer vrij snel wisseld van temperatuur en een vloer moet een constante warmte hebben van de zelfde temperatuur.

Ga dat eerst proberen en wacht dan rustig af wat er gebeurd na bv 24 uur.

Daarna wat nodig is, kan nog wat aangepast worden, maar verstel niet meer dan een 0,5 graden per keer en wwacht dan weer af wat er gebeurd.

Veel kleine stapjes brengen u dan vanzelf naar het gewenste resultaat.

De stooklijn zou ik zetten op 20/20 en op -10 /60

Vr Gr en succes ermee
 

Rich1983

  • #11
Hartelijk dank voor de uitleg.

ik zal hem gelijk op 32 graden zetten
en 24 uur aankijken.

-10/85 staat waarschijnlijk zo ingesteld omdat ik een enkel steens huis heb met elkel glas boven.
zou dat kunnen?
omdat anders de radiatoren boven niet echt warm genoeg worden.

kan het kloppen dat de Minimale cv-watertemperatuur op 26 staat?
 

Chathanky

  • #12
Dat kan, als de cv uit z`n zomerslaap komt maakt hij tenminste 26 graden aan en slaat het eerste stukje van 20 tot 26 graden over vande stooklijn. bij 20 graden buiten maakt hij 26 graden cv water aan.

Die stooklijn kun je ook morgen nog aanpassen, zoals gezegd Geduld hebben. :mrgreen:

De radiatoren worden wel geheel warm? Niet enkel de bovenkant? Verschil mag maar de onderzijde hoort normaal niet koud te zijn als de "thermostaat"kraan open staat.
 

Rich1983

  • #13
Oke zal die stooklijn morgen proberen.
moeten jullie alstublieft morgen wel even uitleggen wat dat is en hoe dat werkt :oops: .hahah.
ben al blij dat ik beetje door heb hoe dat menu werkt.

ik heb een huis van 1920 met 5 kamers boven van 4 x 4 meter
deze waren orrigineel verwarmt met alleen een dikwandige pijp zonder radiatoren.

bij het opknappen van iedere kamer boven heb ik steeds in ieder kamer een radiator gehangen.
deze worden in het geheel warm en alle lucht is uit de instalatie.
heb boven ook geen problemen.

maar het gaat er echt om dat als mijn hoofd thermostaat in de woonkamer op -2 staat het nog steeds 21 graden is
terwijl mij is gezegt door de cv monteur dat als hij op 0 staat het eigenlijk 20 graden moet zijn in huis
dus er klopt iets niet zei hij.
maar ik moest zelf maar uitzoeken wat dat was met de gebruiksaanwijzing zei hij :? :?lekker makkelijk he

wat zou dat kunnen zijn?
 

Chathanky

  • #14
Dat laatste is heel normaal dat dat kan.
Je verstelt met die -2 graden de stooklijn enigszins. Die gaat dan minder warm water aanmaken. Echter wat velen niet bedenken is dat thermostaatkranen gewoon wat verder open gaan en dus ook die van je vloer. Dit heeft dus geen zin.
Als je de eco stand gebruikt schakeld de ketel op de ingestelde tijdstippen uit. Er wordt dan geen warm water meer aangemaakt. Stooklijnverlaging in combinatie met thermostaatkranen werkt niet.
 

Rich1983

  • #15
Ahaa dus als ik het goed begrijp
hebben die dagelijkse instellingen met tijden en -2 0 enzo dus eigenlijk niet zoveel nut omdat het lang duurt voordat de temperatuur verandert door de vloerverwaming?
 

Chathanky

  • #16
Nee nog niet helemaal goed begrepen.
Als je met -2 op de thermostaat de stooklijn met bv 6 graden verlaagt om te bereiken dat de temperatuur daalt zal een thermostaatkraan dit willen compenseren door wat meer water door te laten en het resultaat zal dan 0 of minimaal zijn.

De trage afkoeling van de vloerverwarming speelt ook wel wat mee in het totaalplaatje.
 

Rich1983

  • #17
Het is nu 22 graden in huis en de ketel staat nog te stoken.

zou ik hem op -3 moeten zetten om het 21 graden in huis te krijgen?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #18
Je bent nu nog steeds volledig bezig op WAR, dus je thermostaat bepaald
niet de temperatuur in je woonkamer, dit word anders geregeld, het enige
wat je nu elke keer doet is de stooklijn parrallel verschuiven.
Dus zet je hem op -2, dan gaat alleen je watertemperatuur naar benenden
en gaat hij langer stoken om de installatie warm te krijgen en houden,
zet je hem op +2, dan gaat hij de watertemperatuur hoger maken en
word het sneller warm in huis.
Daarmee heb je je probleem nog steeds niet boven water.

Dus de vraag waar het om gaat: hoe of waarmee word de temperatuur
nu in je woonkamer geregeld??
Heb je dus voor je vloerverwarming nog een extra thermostaat aan de
muur?
zo niet, dan moet je gaan stoken met ruimteinvloed...en die staat nu uit :wink:
 

Rich1983

  • #19
Ik heb beneden in ieder kamer vloer verwarming met in ieder kamer een aparte draai thermostaat.en de hoofd thermostaat is inde woonkamer maar daar heb ik ook een kleinere draai thermo

ik heb ook een alles brander in de woonkamer.
ik wil weleens kunnen stoken zonder dat ik heel mn huis de verwarming afslaat
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #20
A!! dus je hebt 2 thermostaten in de woonkamer, dan is de moduline 30
diegene die de cv-ketel laat branden, en de draaiknop bepaald de temp.
in de woonkamer, dus wil je het 21 graden in de woonkamer hebben, zet
dan de draaiknop op 21 graden :mrgreen:
Houd er wel rekening mee dat de vloer iets na-ijlt, dus dan is het mogenlijk
dat hij iets doorschiet in temp. omdat de vloer traag reageerd, dan kan je
hem beter op 20 graden proberen.
Merk je dat, als alles warm is, de cv-ketel toch nog veel brand, dan pas
je programma vd moduline aanpassen, ook is het niet verstandig om veel
schakelingen in het programma te hebben, dus bv 2 uur aan / 4 uur uit
weer 2 uur aan....enz.
Gaat dat nog niet helemaal goed, dan kan het instellen naar WAR met
ruimtecompensatie op 4 helpen (dit word ook geadviseerd door Nefit)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu