Nefit economy vr 24 probleem

Olavnijmegen

  • #1
Hallo,

Ik ben nieuw op dit forum en heb geen installatie achtergrond. Ik zal de situatie even toelichten.

Nefit economy vr 24 c.v ketel. Er is onlangs een nieuwe badkamer en wc in ons appartement geïnstalleerd. Door deze werkzaamheden is de cv ketel een paar keer uit geweest. Het viel mij na een paar weken op dat de temperatuur van de ketel rond de 20 graden bleef hangen en dat hij vaak tussen warm water en verwarming bleef schakelen. Ik heb geprobeerd de ketel bij te vullen en de radiatoren bij te vullen alleen geen soulaas.

Na een zoektocht op internet kwam naar voren dat de aanvoersensor mogelijk de boosdoener was. Deze vervangen alleen geen resultaat. Om de sensoren te vervangen heb ik er voor gekozen om het systeem helemaal leeg te laten lopen en opnieuw te vullen. Als ik de cv nu opstart gebeuren er de volgende dingen

- ventilator draait. Status 0h
- klik. Status 9c
- gloeipen ontsteekt. Status 9c
- geen vlam.
- na 5 min loeien
- foutcode 3c

Ik vermoed dat het in de ontluchting/drukverschilregelaar fout gaat. Ik heb getest door de ventilator uit te schakelen en te blazen in P1 en P2 en wat denk je?

Ontsteking!

Wat kan het zijn? Ventilator of drukverschilregelaar of toch iets anders?

Graag doe ik een beroep op jullie kennis!
 