Nefit Ecomline HRC30H

Konniekip

  • #1
Hallo,

Ik heb een nefit ecomline HRC30H uit 2006 geinstalleerd. Het CV - deel heb ik aangesloten en wil ik al in bedrijf stellen, echter de ingebouwde boiler tbv tapwater wil ik over 2 maanden pas aansluiten.
Mijn vraag is als volgt:
kan ik de combi ketel al gebruiken als CV-ketel zonder aansluiting op de waterleiding, maar met afgevuld CV-systeem?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Nee.
Je zult water in de boiler moeten hebben.
Het toestel maakt namelijk altijd eerst de boiler warm en schakelt dan pas over op cv.

Niks op te warmenin de boiler, geen warmte in cv
 

Xr8

  • #3
Je kunt de tapsensor loshalen en deze kortsluiten. Zo zit de UBA de tapsensor niet. Zo worden de solo toestellen van dit type opgeleverd.

Succes.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Idd, daar heb ik niet aan gedacht.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu