Nefit Ecomline HRC 23v -brander gaat voortdurend aan/uit

SvenNL

  • #1
Hallo,

wij hebben een 15jaar oude Nefit EcomlineHRC 23V en die schakelt voortdurend tussen aan en uit, waardoor hij de kamertemperatuur van 21.Grad niet halt. Het blijft op 20grad staan. De brander verwarmt het CV water ca. 5 minute en dan stopt die weer tot de watertemperatuur CV water weer bij 40grade is en dan start die opnieuw.
De UBA code is in de tussentijd OA. Wat precies kan hiervan de oorzaak zijn?

alle sensoren zijn net vervangen
de testschakelaar staat op 0
de 3-wege klebt werkt - anders zou die helemaal niet verwarmen

UBA defect?
kamerthermostat (moduline 30)?

groeten
Sven
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
Deze ketel heeft geen 3-wegklep maar een bipolaire pomp.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Neesje vergis je je?
Sorry Neesje. Ik vergis me. Je hebt gelijk;)
Groeten b
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Inderdaad een bipolaire pomp;)
Wat is de ketelwatertemperatuur op het moment dat de ketel stopt met verwarmen.
Wat voor installatie heb je, radiatoren of vloerverwarming, of wellicht beiden?
Thermostatische kranen op de radiatoren?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Of een pulserende pomp op cv. Ketel kan dan zijn watmte niet voldoende kwijt.
 