Beste klussers..!

Ik heb een vraag over het volgende.

Sinds geruime tijd, eigenlijk al enkele jaren maakt mijn HR ketel
(Nefit ecomline) een harde tik. Deze tik hoor je net nadat de ketel
is begonnen/aanslaat cq begint met moduleren.

In letters als volgt uitgedrukt
Hmmmmmmmmmmmmmmmm........tik...........(alsof een klep net even iets te hard dichtsluit..)

Het is volgens mij begonnen nadat de installateur hem voor de eerste keer een reinigingsbeurt heeft gegeven.

Ik heb het idee dat het geluid de laatste tijd harder aan het worden is... en ik wil een dure reparatie voorkomen.

Heeft iemand een suggestie cq oplossing om dit probleem te verhelpen?

Ben zelf redelijk technisch dus als het een klussers oplossing betreft dan mail deze maar door..:)

De ketel heeft trouwens geen storingen of functionerings-kwalen..
ketel is m.a.w. prima in orde....met uitzondering van dit irritantte "klep" geluid.



Alvast bedankt voor eventuele reacties!

Mvg.
Arn
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Ik meen uit je verhaal op te maken dat je de ketel regelmatig laat onderhouden?!
Wellicht kan de servicemonteur je verder helpen.
Het is voor ons moeilijk om te bepalen waar een eventueel geluid vandaan komt, zonder dat we de installatie verder kennen.
Dit is een probleem (lijkt mij) dat op lokatie onderzocht moet worden.

Misschien is er iemand anders die een suggestie heeft... :roll:

suc6
 

Ron CV

  • #3
Het zou nog kunnen zijn dat het binnenwerk van de driewegklep hapert, dat wanneer de motor vrijgegeven wordt om naar buiten te lopen dat het binnenwerk daarna met een harde tik naar buiten komt.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Haal de motor van de driewegklep wikkel om de aansluiting van driewegklep waar de motor op zit enkele wikkelingen teflontape en monteer de motor weer.

Het gezoem is het omlopen van de motor en de tik is de eindafslag, door wat speling op de motor en driewegklep hoort het luider, dan dat het vast zit.

De driewegklep motor gaat naarmate deze wat ouder wordt meer geluid maken maar dat is vrij normaal.

Vr Gr
 

Arn10000

  • #5
Beste Gorp, Ron CV en natuurlijk CVolieboy!

Bedankt voor jullie verstrekte info,..ik ga de methode die door
CVolieboy omschreven is toepassen.

Teflon tape erop om een solide aansluiting te krijgen lijkt me een kleine ingreep.!;)

Bedankt voor jullie expertise!


groet

Arn
 