Nefit Ecomline Classic HR(C) 30H

RobbertS

  • #1
Ik heb een nefit ecomline classic hr(c) 30H hangen.

Nu vraag ik mij het volgende af.


Bij de combi is de maximale temperatuur van het tapwater gefixeerd op 60 graden volgens de handleiding.

Zou het dan wel mogelijk moeten zijn om de ketel op een lagere temperatuur in te stellen? Puur ter interesse, het water hoeft niet kouder.
Of heeft de instelmeter bij de combi geen enkel doel?

Tevens, bij het ontluchten raad men aan de driewegklep los te gooien en de schuif op middenstand te plaatsen zodat bij inschakeling de lucht sneller uit dat systeem verdwijnt.
Echter als de CV temp op 90 graden is ingesteld en het tapwater op 60, wordt in deze situatie het tapwater dan ook geen 90 graden zolang de stekker los ligt?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Ik ga nu proberen de boel te beantwoorden en duidelijker te maken :roll:

warmwater en cv-watertemperatuur staan los van elkaar, dus ww op
60 graden klopt, met de stelknop op de printplaat (UBA) stel je de
warmhoudstand in van de boiler, als die nu bevalt, niks aan wijzigen.
Cv-watertemperatuur kan je wel wat lager zetten, maar zet die niet te laag,
want je stelt alleen het maximum in, de thermostaat icm de UBA zorgt
voor het moduleren, en die bepaald tot hoe hoog het cv-watertemp. mag
worden tot een maximum die jij hebt ingesteld, in de praktijk zal hij
meestal het maximum halen als hij grote temp.verschillen in de ruimte
moet verwarmen.
Advies voor de maximum temp. zal in de buurt liggen van 75-80 graden,
ook dit is een praktijk ervaring.
Bij het ontluchten heb je waarschijnlijk de helft gelezen, ook staat daarbij
dat de stekker van het toestel eruit moet, dus zal dan nooit de ketel branden
en zal dus geen 90 graden in de boiler maken :mrgreen:
Overigens is die uitleg die je gelezen hebt bedoeld voor nieuwe installaties
dus niet meer als hij al langere tijd ingebruik is, wij raden aan bij nieuwere
toestellen om alleen te ontluchten in geval van klachten, denk dan aan
geborrel of half warm worden.
Dat ontluchten doe je dan ook plaatselijk bij de radiator die de klacht geeft,
draai de knop van de betreffende rad. dicht, wacht 1 min, en ontlucht
de rad. totdat er water uit komt (altijd een doekje gebruiken), draai hem
daarna los en test of de klacht weg is.
Zoals je merkt hoeft de stekker er niet meer uit, geen kleppen omzetten,
niet wachten tot hij afgekoeld is, alleen wel altijd na ontluchten nazien of
hij niet bijgevuld dient te worden :wink:
 

RobbertS

  • #3
DexterXL schreef:
warmwater en cv-watertemperatuur staan los van elkaar, dus ww op
60 graden klopt, met de stelknop op de printplaat (UBA) stel je de
warmhoudstand in van de boiler, als die nu bevalt, niks aan wijzigen.
Klopt, echter het blijkt dat al zet ik deze stelknop op stand 1 de warmwater temperatuur gelijk blijft. WS gefixeerd op 60 graden. Ik vermoed dat deze instelling alleen effect heeft wanneer er een externe boiler aangesloten wordt.
Misschien is er nog een verschil tussen bewaartemperatuur en na-verwarming tijdens warmwatervraag.
Cv-watertemperatuur kan je wel wat lager zetten, maar zet die niet te laag,
want je stelt alleen het maximum in, de thermostaat icm de UBA zorgt
voor het moduleren, en die bepaald tot hoe hoog het cv-watertemp. mag
worden tot een maximum die jij hebt ingesteld, in de praktijk zal hij
meestal het maximum halen als hij grote temp.verschillen in de ruimte
moet verwarmen.
Advies voor de maximum temp. zal in de buurt liggen van 75-80 graden,
ook dit is een praktijk ervaring.
Inderdaad leuk om mee te spelen, ook in combinatie met LTV. Niet in combinatie met oude UBA's en moduline thermostaten ivm de background verlichting :(
Bij het ontluchten heb je waarschijnlijk de helft gelezen, ook staat daarbij
dat de stekker van het toestel eruit moet, dus zal dan nooit de ketel branden
en zal dus geen 90 graden in de boiler maken :mrgreen:
Nope, wel gelezen :wink: , ketel spanningsloos maken, stekker klep los, klepshuivertje in het midden achter veiligheidspalletje zetten, bijvullen etc.
Ketel opstoken waarna de lucht sneller verdwijnt (via service schakelaar) of kortsluiten en na enkele minuten weer aansluiten.
Overigens is die uitleg die je gelezen hebt bedoeld voor nieuwe installaties...
Jawel, maar ben evengoed nieuwschierig aangelegd waarom dingen zo zijn ;-)
Zoals je merkt hoeft de stekker er niet meer uit, geen kleppen omzetten,
niet wachten tot hij afgekoeld is, alleen wel altijd na ontluchten nazien of
hij niet bijgevuld dient te worden.
Leuke uitleg voor onwetenden ;-) Maar het is veel te leuk om af en toe met techniek bezig te zijn :P
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Wat betreft de boiler, daar gaf ik ook aan "warmhoud stand" dus ja,
staat vast op uitstroomtemp. van 60 graden, warmhoudstand max. te
verlagen naar 30 graden (dacht ik), dus bij tap gaat hij toch naar 60 graden,
maar duurt dan wel langer.
Oude UBA en moduline kan zat, eigenlijks hoort de moduline 100 serie
niet op de ecomline, het werkt wel, maar met een paar beperkingen,
ik stook hier met een moduline 30 icm met een ecomline hrc23vt,
max. cv-temp op 75 graden, vermogen terug naar 18 KW, duurt zo'n
2 uur om van 16 naar 20 graden te komen, het kan zat sneller, maar nu
word ons huis gelijkmatig warm, en de boiler op 35 graden, maar ik heb
dan ook maar 5 liter op voorraad.
De reden waarom je de klep in de midden moet zetten bij nieuwe installaties
is omdat er dan nog lucht in de boiler en wisselaar zit, zodra de installatie
leeggehaald word, dan moet deze handeling uitgevoerd worden, let wel!!
in het boekje staat alleen beschreven hoe je de cv-ketel moet ontluchten
niet de rest van de installatie :wink:
 

RobbertS

  • #5
Zelfs bij het instellen van de potmeter op de laagste stand direct 60 graden warmwater uitvoer. Om precies te zijn fluctuerend tussen 67 a 68 graden.

Gemeten met een geijkte professionele temperatuurmeter.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
En het is ook niet zo dat hij bij tappen naar beneden gaat?(naar de ingestelde temp?)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu