Meterkast uitbreiden

Belastingvormulier

  • #1
Na veel zoeken op het internet ben ik veel wijzer geworden in het verbouwen van mijn meterkast.

Ik woon namelijk sins kort in een oud huur huis en die is iets te veel naar mijn zin bij elkaar geknutselt :)


Afijn het plan:

# Meterkast Beneden
-63A Hoofdschakelaar
|
|-> Aardlek 1 40A 0.03 -> Groep 1-2-3 (16A)
|-> Aardlek 2 40A 0.03 -> Groep 4-5-6 (16A)
|
# Naar Meter kast op zolder 3x 6mm2 (via kruipruimte door de schacht naar boven)
|
-40A Hoofdschakelaar
|
|-> Aardlek 3 40A 0.03 -> groep 7-8-9 (16A)

Reden van de verbouwing? Ik wil graag op zolder mijn wasmachine en droger neerzetten, en met de huidige constructie / groepen gaat het niet erg lukken.

Reden1: Er zit nu een 3 fase aarlek (0.5) in terwijl de meterkast maar 1 fase is.. heel bijzonder...
Reden2: Heb maar 2 groep voor de was machine dus de droger heeft een nieuwe nodig.
enz.enz,, :wink:


Nu is de vraag zijn mijn plannen binnen de nen 1010 norm of moet ik er nog wat voor aanpassen?
 

Belastingvormulier

  • #2
Edit:

"Reden2: Heb maar 1 groep"
 

Andre69

  • #3
Het eerste stukje gaat goed, maar die 3x6 naar zolder en daar onderverdelen gaat waarschijnlijk niet lukken.

Je onderverdeler moet selectief zijn tov de groepenkast beneden.
Dit kan alleen als je een hoofdzekering hebt van 50A of meer. Maar dat denk ik niet.

Een betere oplossing is, om in plaats van die 3x6, drie aparte kabels naar boven te leiden en die in de meterkast op 3 nieuwe groepen te zetten.
Al of niet in een grotere groepenkast.
Maar dat ligt aan de ruimte die je groepenkast over hebt nu.

Ga ook even na wat voor hoofdzekering je hebt
 

Belastingvormulier

  • #4
Hmm,, Ergens was ik daar al bang voor.

Ik ga er even van uit dat de hoofdzekering te laag is.

Maar het liefst trek ik natuurlijk maar een kabel naar boven in plaats van 3. aangezien 3 kabels waarschijnlijk niet gaat passen.

Als idee helemaal niet mogelijk is dan zal ik waarschijnlijk een andere route moeten zoeken :(
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
De verhuurder is verantwoordelijk voor de elektrische installatie. Die zal waarschijnlijk eisen dat eea door een erkend installateur wordt uitgevoerd.
 

Andre69

  • #6
Als je het zo wil hebben op zolder kom je niet onder die drie kabels uit. Maar als er wel één dikke kabel door die schacht zou passen zouden er ook 3 dunnere kabels door passen lijkt me

Of de schacht moet al heeel krap zijn.

Maar wat ik begrijp gaat het alleen om wasmachine en droger? Dan zou je ook met één groep toekunnen als het echt niet past met je kabels.
Daarop een WOD schakelaar monteren, en kan je telkens één apparaat tegelijk gebruiken.
 

Belastingvormulier

  • #7
Het is een oud huur huis :) heb hem gekocht van de verhuurder.


Vandaar dat ik extra groepen op zolder zou willen plaatsen.

Maar als boven de 40 Ampere -> 3X16 niet kan, is de vraag zou bijvoorbeeld

20 -> 2/3 x 10 wel kunnen ?

Ik zal eens gaan kijken naar de zekering en de schacht een voorzichtig openbreken :)
 

Andre69

  • #8
Als ik jou was, zou ik een installateur in de arm nemen en het laten doen. Gezien je andere antwoorden.

Als je niet weet waar je eigenlijk over praat, kan je er beter vanaf blijven tav je eigen veiligheid en die van anderen, ben ik van mening
 