Meerder TL buizen serieel te koppelen?

TimR

  • #1
Dag allen!

Ik begin aan een TL projectje. Wellicht niet geheel doorsnee op deze forum.

We gaan een lichtsculpuur bouwen van zo'n 50 á 100 TL buizen. Deze komen te hangen buiten de gangbare armaturen. Gezien de grote hoeveelheid lampen wil ik kijken of het mogelijk is om meerde buizen op één bestaande VSA aan te sluiten. Mijn gedachten: STEL dat het werkt, dan kan dat METERS kabel schelen. Wellicht enkele honderden meters :P

Om het wat duidelijker te maken.


Voor een eerste test hebben we de kabels bij beide fittingen verlengt met 2m aan elke kant. Dat werkt.
Dit zal ongeveer 6m per zijde worden.

Nu is mijn vraag.
Kan ik meerder TL buizen hier in hangen? Mijn eerste idee was zoals hieronder van optie 1 naar optie 2.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Hangt volgens mij van het type tl buis en type vsa af, misschien dus handig om dat even te vermelden. Hou ook rekening met de totale belasting. 100 tl's gaat niet werken op een huis, tuin en keuken stekker.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Je kan max 2 lampen van 18w of kleiner in zgn Tandemschakeling zetten op een elektromagnetische ballast.

Lampen >18 watt hebben een hogere brandspanning, dat gaat zo dus niet.

Elektronische vsa's hebben het niet zo op met lange draden, en bij meerdere buizen op 1 vsa lopen er wel naar elke buis een aantal draden naar de VSA.

Mogelijk dat er met neon wel meer mogelijk is, maar dat zal dan wel een duur verhaal worden.
 

TimR

  • #4
We weten dus nog niet wat de specs van de lampen en vsa's zijn. Het plan is om low-budget dit soort bakken van Marktplaats af te plukken. Wellicht verschilt het per aanbod?



Er is dus een kans, welk afhangt van de specs van de vsa, dat ik lampen in serie kan hangen.

Stel dat dit niet kan zou dit volgende dan als back-up werken? Door de starter aan de lamp te hangen met een korte kabel en de rest een lange kabel te geven?




Maar dan hebben we nog wat jij refereerde met niet alles op 1 stekker. Bedoel je daar het aantal Ampere's mee? Ik zat te denken om een 12 A automatische zekering voor het stopcontact te zetten. Gezien de stop van de groep na 16 A afslaat (of doorbrand, aangezien het een oude kast is)

Is het veilig om dit te beredeneren? Als het wel afslaat dit over twee groepen te onderverdelen?

Dank voor alle beetjes informatie! Dit helpt mij enorm!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
De getoonde bok i seen 4x18w waarvan steeds 2 buizen in tandem gezet zijn.

Neem voor elke balast 10w en elke buis wat er op staat.

Als ej dat bij elkaar telt mag je niet boven de ca 2200W komen ander word het erg lastig inschakelen.

Zet ook een condensator bij de helft van de Vsa's ivm te hoge blindstromen waardoor je zekeringen knappen.
 

TimR

  • #6
Te gek! Bedankt.

Een hoofd rekensommetje houd mij onder de 1500W voor onze eerste poging. Dan zitten we binnen die marge.
Uit nieuwsgierigheid, stel ik heb 4000W. Kan ik het dat het beste opdelen in 2000W en 2000W? Ieders een eigen schakelaar?

In alle bakken die wij hier van het plafond schroefden om te testen zaten condensatoren op het kroonsteentje voordat de eurostekker er op gaat. Wellicht hebben die bakken dat dan ook. Zo niet klop ik hier aan met de specs om te vragen wat ik er tussen kan zetten.

Mag ik er gemakshalve vanuit gaan dat 0,75mm2 installatiekabels dik genoeg zijn?
 

TimR

  • #7
Dank voor alle hulp!!!


OK! ik heb nu 40 bakken binnen!

Ze bestaan uit twee types. De eerste was simpel te ontleden. De tweede bak had een, voor mij, onbekende component. (zie foto's)





Ik heb de schema als volgt ontleed. Wat is het ontbrekende component en wat doet deze?

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat is de condensator, deze zorgt ervoor dat de arbeidfactor van het armatuur verbetert(kleinere stroom) en dat het stroboscoop effect niet optreed.
 

TimR

  • #9
Ah! Dank! Weer een mysterie opgelost!
 

TimR

  • #10
Zoals belooft het resultaat!
Dank allen voor de hulp!

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Ziet er gaaf uit. Hoe heb je die buizen met elkaar verbonden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Ik reed door Groningen en ik kwam daar een reclamebord tegen voor de Nacht van Kunst en Wetenschap met exact dezelfde foto als hierboven.
Op nachtvankunstenwetenschap zie je een detail van de opstelling incluis starters en verbindingen op de buizen.

Gelukkig hoeft kunst niet aan veiligheidseisen te voldoen.
 

TimR

  • #13
Haha! Ja, dat kan kloppen! Wij (ik en collega) hebben deze sculptuur gemaakt en de vormgeving gedaan voor De Nacht!

Qua veiligheid :P Tja, gelukkig is het onder de mom van kunst :P Onze eerste intentie was alles te solderen en af te schermen met een krimpkousje. Kroonsteentjes waren wat sneller op en af te bouwen :)

En excuus! je vorige reactie is er bij mij ingeschoten!

Het geheel hangt aan nylon draad en weegt (zonder techniek, deze ligt elders op afstand) nog geen 15 Kg.
De buizen zijn per twee tandem geschakeld en hebben per vier buizen gemiddeld 45m snoer. Er hangen in totaal ongeveer 60 á 80 buizen in :) Het bouwen van de sculptuur, zonder vooronderzoek, duurde ongeveer 5 dagen.



Mocht je het tof vinden dan is het sculptuur te bezichtigen tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap dit jaar! 6 juni 2015 in Der Aa-Kerk
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
:prima: :prima:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu