Leidingen in Casco bouw

Fabianvdgraaf

  • #1
Beste mensen,

Ik heb een cacso woning 2 onder 1 kap gekocht. Nu heb ik mijn tekening tbv electra gas water en radiatoren gemaakt. De geisoleerde fundering ligt er al in uiteraard voor ik hem kocht. Nu moeten alle leidigen in de dekvloer a 8cm.

Ik wil vragen of het volgende wat ik wil doen juist is. Eerst de gas water en electra leidingen op de betonvloer leggen en vastzetten met clips. Daarop 2mm draadstaal matten met daarop de vloerverwarming. Kan dit op deze manier??

Of eerst 5mm draadstaal matten met daarop al het leidingwerk behalve de vloerverwarming. Daarop die 2mm draadstaal matten en dan de vloerverwarming?? Of hebben jullie beter ideeen.

Tips zijn zeer welkom!!!koud waterleiding moet langs de randen liggen waar geen verearming zit heb ik begrepen.

Buizen zijn allen kunststof water verwarming gas. Alupex
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #2
Nog een tip: trek loze leidingen van de ene kant naar de andere kant van je huis. Kies strategische begin en eindpunten, bijvoorbeeld van je meterkast naar de achtergevel, om stroom in je tuin te kunnen krijgen. Vergeet geen stevig kort als trekdraad in de loze leiding te stoppen.
 

Fabianvdgraaf

  • #3
Super bedankt voor je tip. Pak sowieso nog aantal lose leidingen voor eventuele nieuwe kabels in de toekomst.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #4
Water en vloerverwarming bij elkaar is niet verstandig (mogelijk zelfs niet toegestaan) i.v.m. salmonella
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Ik neem aan dat je legionella bedoeld, of wordt het een leiding voor kippenpoten? :roll:
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #6
Je het gelijk ander beestje
 

Fabianvdgraaf

  • #7
Oke, dus dan word het de waterleiding in de muur frezen??

Geldt dit ook als ik een geisoleerde waterleiding langs de buitenkant muur laat lopen en minimaal 150mm verwijderd van verwarminsbuizen??
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
De afstand is niet bepaalent, u moet voorkomen dat de koude waterleiding op kan warmen tot boven de 25°C.

E n ervoor zorgen dat een warm waterleiding zo snel mogelijk kan afkoelen beneden de 25°C.

Meestal doet isolatie om de pijp het averechtse van wat u beoogd.

Vandaar dat het moeilijk is om op afstand te bepalen wat hier verstandig is.

U kan ook kijken in de VEWIN werkbladen bij de aanleg van waterleidingen.

Vr Gr en succes ermee
 

Fabianvdgraaf

  • #9
Misschien dan een idee om de waterleiding eerst in de bestaande geisoleerde vloer te frezen. Daarna de 11mm geisoleerde noppenplaten eroverheen en dan de vloerverwarming erin. De elektrabuizen kunnen daar weer overheen een aantal.
 