Lasklem verbrand

Iceskater77

  • #1
Zojuist tijdens de afwas een sterke brandlucht vanonder het aanrecht.
Vlammen en rook uit een centraaldoos waar een opbouw wcd op zit.
Snel de zekering eruit de doos open geschroefd.

Blijkt er een lasklem finaal gesmolten :shock:

Ik heb het zelf ooit jaren geleden aangelegd. Ik weet dat je bedrading goed en ver genoeg moet strippen en de vd draad diep moet insteken. Ook hergebruik ik lasklemmen nooit.

Nu zit mijn hele huis vol met deze klemmen, waar ik nog weinig vertrouwen in heb.
Wat te doen? Alles vervangen? maar voor wat dan?

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Conex draailasdop, die verbranden nooit, alleen het twisten van de draden is voor sommigen nogal lastig.

Wago steeklas, de transparante uitvoering kan je nadien goed zien of alles zit zoals het hoort.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Hoe belast je deze groep normaalgesproken?

Een smeltpatroon kun je best een tijdje overbelasten voordat deze doorsmelt. Uit mn hoofd kun je ze bijna een uur met 50% overbelasten. Het is dus mogelijk om 24A te trekken zonder dat je het merkt, maar misschien dat je lasklem daar minder blij mee is...

Oftewel, mochten op deze groep een vaatwasser, een close-in boiler en een waterkoker zitten ofzo, dan zou ik ook dat eens aan gaan pakken. Ook al lijkt het gewoon goed te gaan.
 

Iceskater77

  • #4
De enige verbruiker op deze WCD is de close in boiler. Geloof dat deze 2200 watt is. Dus verbruik blijft onder de 10A. :cry:
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Met één verbruiker die naar hedendaagse normen op een eigen groep zou moeten zitten snap ik niet geheel waar die lasdoos voor nodig is, maargoed. ;) Waar gaat die afgaande bedrading nog naartoe dan?

Maar 10A moet sowieso prima gaan. Dan zal het een slechte verbinding of slechte lasklem geweest zijn. Vervangen voor een exemplaar van een gerenommeerd merk en niet meer bij nadenken...
 

Iceskater77

  • #6
Je hebt gelijk... de wcd van de koelkast staat er ook nog op. Vandaar de uitgaande bedrading.
Maar goed die verbruikt bijna niets.

Heb het nu vervangen voor de duurdere doorzichtige klemmen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Ook wel even het verbrandde stuk draad ingekort neem ik aan? ;)
 

Iceskater77

  • #8
Ja uiteraard.

Maar blijf het zorgwekkend vinden voor een product dat gebruikt wordt zoals bedoeld. Als ik niet thuis was geweest had de boel afgefikt vrees ik
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Het is toch zo dat de kunststoffen die gebruikt worden brand vertragend zijn. Zodra door die oververhitting kortsluiting ontstaat stopt het smelten of branden, omdat stroom wordt uitgeschakeld.
Of dit proces stopt zodra de verbinding met het verwarmings element wordt verbroken.
Best lastig, zeker omdat je het zelf hebt aangelegd.
 

DerBart

  • #10
Zijn zekering is niet doorgebrand, hij heeft afgeschakeld omdat hij brandgeur rook. Vind het heel vreemd, helemaal omdat de nul doorsmelt en de fase niet. Zijn fase en nul omgedraaid? Heeft het aangesloten apparaat sluiting? Zit de groep achter een ALS?
 

ChristN

  • #11
Waarschijnlijk heeft de draad niet goed in de klem gezeten.
Ik heb dit helaas vaker gezien, en daarbij was het altijd dat de verbinding in de klem matig tot slecht was omdat de draad er niet goed in zat.
Bij goedkopere klemmen wil de draad nog wel eens een beetje los komen met alles netjes in het doosje stoppen.

Ik zelf ben erg fan van de reeds genoemde transparante klemmen. Hierbij zie ik dat de draad er ver genoeg in zit.
En als je de juiste klem voor je draad diameter gebruikt zit de draad goed vast en moet je moeite doen deze er uit te halen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
DerBart schreef:
Zijn zekering is niet doorgebrand, hij heeft afgeschakeld omdat hij brandgeur rook. Vind het heel vreemd, helemaal omdat de nul doorsmelt en de fase niet. Zijn fase en nul omgedraaid? Heeft het aangesloten apparaat sluiting? Zit de groep achter een ALS?
zo vreemd si het helemaal niet.

de stroom door de nul is normaal exact gelijk aan die door de fase, dus voor het verbranden hoef je de fase en nul niet om te draaien.
Een zekering ziet dit helemaal niet als fout, voor de zekering loopt er een normale belastingsstroom,
Het probleem is een overgangsweerstand in de lasdop en een stroom door die weerstand die de boel doet warmstoken.
ook een aardlek ziet dit niet, er is immers helemaal geen aardfout.
Je ziet erg vaak bij nulgeleiders in centraaldozen, omdat bewoners de blauwe draad regelmating bewegen bij het ophangen van een armatuur en daarmee de lasverbinding uit elkaar trekken, na een jaar of 15 branden die er dan uit.
 