Ik heb een lagedrukmengkraan op electrische boiler.(3 aansluitingen -zie foto).

Wil nu deze kraan als gewone kraan op sanitaire warmwater van de boiler op de centrale verwarming aansluiten. (2 aansluitingen) en die electrische boiler elimineren.

Wat ik probeerde
de electrische boiler loskoppelen
een stop opdraaien op leiding nr2 van de foto (koud in boiler)
en nr 3 aansluiten op de warmwaterleiding van de boiler van de cv.

werkt echter niet het ; warm water blijft lopen.

Kan een lagedrukkraan op een 2 weg (warm/koud) aangesloten worden ?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Nee dat kan niet. Deze kraan is voor een drukloze boiler.
Als je de warmwaterkraan open doet word er water door 2 naar de boiler gestuurd, en het warme water uit de boiler word dan
er bij 3 uit gedrukt.
Leiding 3 is dus gewoon een open verbinding met de uitloop van je kraan.
 

Patriot

  • #3
Thanks voor de duidelijke uitleg.

grt
 