Kleine VV in badkamer

Purn0

  • #1
Beste klussers,

Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen. In de vloer (slechts 3m2) ligt een vloerverwarming welke ik wil gaan gebruiken. Mijn ketel hangt er recht boven en pompt CV-water van 73 graden rond, wat te heet is voor de vloer. Hier en daar lees ik over de toepassing van een RTL ventiel, maar die kan het water niet kouder maken, toch?
Een mengventiel kan dat wel, met het retourwater. En om te voorkomen dat het water te snel door de VV loopt (en daardoor te warm terugkomt) had ik bedacht een voetventiel te gebruiken in de retour.
Op deze manier moet ik handmatig de temperatuur en doorstroomsnelheid regelen, maar dat is denk ik wel prima.

Gaat dit zo werken? Zie ik iets over het hoofd?
Hebben jullie een ander idee?

Hieronder een schema:

 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Dit werkt zo niet, want koud water stroomt niet vanzelf naar het warme water.
Je hebt een verdeler met pomp nodig.
 

Purn0

  • #3
Oh ok, jammer. Maar bedankt voor je inzicht.

Het is een hele kleine badkamer, en er komt alleen een aanvoer en een retourleiding de grond uit. Een verdeler lijkt me wat overdreven, zeker als in vergelijkbare ruimtes een RTL ventiel wordt gebruikt.
Als ik het goed begrijp wordt die dan op de retourleiding van een bestaande radiator in de zelfde ruimte aangesloten (dus in serie daarmee), maar dat heb ik niet.

Iemand een idee hoe ik dit op een simpele wijze werkend ga krijgen?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Wat je kunt doen is een radiator plaatsen een dan dat de vloerverwarming op aansluiten.

Boven de 50 graden is gewoon niet geschikt voor vloerverwarming.
 

Purn0

  • #5
Euhh ja, kan.... maar het is een hele kleine ruimte. Echt ruimte voor een radiator is er niet.
En als ik die zou plaatsen, zou ik geen vloerverwarming nodig hebben... Is er een andere simpele manier om koeler water de vloer in te sturen?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Als het echt zo'n klein stukje is, misschien elektrische vloerverwarming een optie.
Maar als ik zou moeten kiezen in de badkamer tussen vloerverwarming of een radiator, is de keus snel gemaakt. Dan een design radiatortje erin.

Groeten b
 

Purn0

  • #7
Hi Boudewijn, dank voor je reactie.
De vloerverwarming lag al in het beton toen ik het huis kocht. Ik heb nu een nieuwe ketel en een paar pijpen die de grond uit komen. Geen ruimte voor een andere radiator, dus de keuze is: geen verwarming (wat ik afgelopen 8 jaar heb gedaan), of ik benut de huidige vv.
Voor die laatste optie zoek ik dus een simpele oplossing.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #8
Als de slangen al uit de vloer komen, kan je ze toch gewoon aansluiten op de aanvoer en retour van je cv systeem, met in de retour een RTL ventiel. Die ervoor zorgt dat het water niet te heet door de vloer gaat.



Groeten b
 

Purn0

  • #9
Ja, dat lijkt me inderdaad de enige optie. Daarover wel nog 2 vraagjes:
Moet hij niet op de aanvoer?
Hoe zorgt een RTL ervoor dat het water koeler wordt? Als ik het goed begrijp gaat hij dicht als de watertemperatuur hoger is dan ingestelde waarde (stel 50 grafen). Staat hij bij mij dan niet altijd dicht?
Dank voor jullie inbreng
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Nee hij. Moet in de retour,
Hij zal dichtlopen bij de ingestelde temperatuur, waardoor de stroming in je vloer stopt.
Groeten b
 

Purn0

  • #11
OK, dat klinkt logisch.

Dat zou dus betekenen dat als de watertemperatuur bij de RTL onder het ingestelde is, hij open gaat. Er wordt dan heet water (75 graden) in de vloer gepompt, totdat het bij het RTL ventiel ook te warm wordt. Dan blijft het water in de VV warmte afgeven totdat het afgekoeld is tot onder de ingestelde RTL temperatuur. Dan herhaalt de cyclus zich. Correct?

Is het niet link om wel dat hete water de vloer in te sturen?
 

Purn0

  • #12
OK, dat klinkt logisch.

Dat zou dus betekenen dat als de watertemperatuur bij de RTL onder het ingestelde is, hij open gaat. Er wordt dan heet water (75 graden) in de vloer gepompt, totdat het bij het RTL ventiel ook te warm wordt. Dan blijft het water in de VV warmte afgeven totdat het afgekoeld is tot onder de ingestelde RTL temperatuur. Dan herhaalt de cyclus zich. Correct?

Is het niet link om wel dat hete water de vloer in te sturen?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Tsja wat is link.
De boel zal heus niet ontploffen. Hooguit wat scheurtjes in de cementdekvloer. Wat voor vloerafwerking heb je?
Een verdeler is een mooiere oplossing, maar dat vindt je te duur..
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #14
Als je na een koude nacht de verwarming aan zet, is die niet meteen 'pats boem' 50 graden of hoger. Dus er loopt eerst lauw, steeds warmer water door de vloer tot het RTL ventiel het wel warm genoeg vindt. Die gaat dan ook niet in één keer 'pats boem' helemaal open en dicht, dit gaat rustig. Hoe warmer het water, hoe minder stroming. Zo stroomt er minder of geen water meer door de vloer en die wordt niet meer warmer.
Ideaal is het niet, maar het zal vast wel enigszins werken zonder schade.
Inderdaad niet dat RTL ventiel omhoog draaien als de installatie heet is.
 