Ketel blijft draaien

Willemvlokven

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb een Nefit Ecomline HR Excellent ketel in het huis wat ik onlangs gekocht heb.
Ondanks dat de ketel stand 0 aangeeft en ik de pompschakelaar op stand 1 heb gezet blijf de ketel een geluid geven....alsof er wat in stand-by stand blijft draaien. Er is geen water of verwarmingsvraag en toch blijft hij dit doen.
Het is geen geluid of er iets defect is maar toch....mijn verwachting zou zijn dat de ketel HELEMAAL stil is bij stand 0 en pompschakelaar stand 1.

Iemand advies?

Bedankt!

Willem
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Na het wisselen van stand 2 naar stand 1 moet je even de verwarming laten branden, anders blijft de pomp toch lopen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Ja, dat kan haast niet anders zijn dat je nog de grijze
UBA erin hebt zitten, deze willen nog wel eens de weg
kwijt raken en de ventilator altijd zacht laten draaien.
Uiteraard hoort dit niet, en is de enigste oplossing in dit
soort gevallen, om de UBA te vervangen....
 

Willemvlokven

  • #4
Bedankt Hessie je hebt gelijk! Nadat ik hem weer aan heb gezet en uit is de ketel helemaal stil.
Nog een vraag misschien dat je dat ook weet...nu alles stil is hoor ik alleen mijn verwarmingspomp wat zoemen. Het is een nieuwe Wilo Ynos Para. Deze zou toch ook helemaal stil moeten zijn bij geen warmte vraag?
 