Kan je 1/2 schroefverbinding aandraaien via knel + leiding?

Hobbyben

  • #1
Ik heb oude lasbuizen systeem in plafond liggen en wil een radiator vervangen.
De lasbuizen zitten in het plafond (houten vloer) in een 1/2 duims schroef bochten, ca 30 cm diep.
Kan ik nu een knel-1/2 koppeling op een stalen buis (15 mm, koper is wellicht wat te zwak) knellen en dan de 1/2 verbinding aandraaien via de buis? Of gaat de knelkoppeling dan slippen?

Misschien kom er toch bij met een sleutel, maar daar kom ik pas achter als ik alles al los heb liggen...

Andere ideeen zijn ook welkom.
 

Hobbyben

  • #2
Iemand ervaring met VSH Tectite koppeling? Het lijkt also ik deze in zou kunnen draaien met bijv een pijpsleutel en vervolgens een stalen/koperen buis kan insteken.
 

Hobbyben

  • #3
De uitkomst: uiteindelijk met draadbussen (standaardmaten tot 200 mmm verkrijgbaar) en standaard draadbocht zo erin kunnen draaien en dan buiten plafond verder met knelkoppelingen. Voor de 'zekerheid' had ik ook 2 tectite koppelingen gekocht. Deze dichten aan de buitenkant van de CV buis af en klemmen de buis met een veerring. Niet gebruikt dus, dus (nog) geen ervaring mee.

(Afstand bleek ook wat kleiner dan 30 cm)
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Geen hulp gehad, wel opgelost en teruggemeld. :prima:
 