Goedenavond,
In mijn nieuwbouwwoning ben ik bezig met de installatie van de keuken en loop tegen een onduidelijkheid aan met de aansluiting van de kookplaat. Vergelijkbare problemen heb ik al gezien op klusidee maar wil graag zeker weten dat ik het goed doe.
In mijn meterkast is een kookgroep gerealiseerd met 2 geschakelde groepen. De perilex stekker in de keuken heeft 2xL, 2xN en 1xPE. De kookplaat heeft echter maar 1xN. Is het correct als ik beide nullen vanaf de perilex samenvoeg onder klem 4? Of moet ik slechts 1 nul gebruiken?
Ter verduidelijking enkele foto's van de perilex, kookplaat en kabel die ik heb.
Alvast dank voor de hulp.