Inductiekookplaat aansluiten, doe ik het zo goed?

Uibeltje

  • #1
Goedenavond,

In mijn nieuwbouwwoning ben ik bezig met de installatie van de keuken en loop tegen een onduidelijkheid aan met de aansluiting van de kookplaat. Vergelijkbare problemen heb ik al gezien op klusidee maar wil graag zeker weten dat ik het goed doe.

In mijn meterkast is een kookgroep gerealiseerd met 2 geschakelde groepen. De perilex stekker in de keuken heeft 2xL, 2xN en 1xPE. De kookplaat heeft echter maar 1xN. Is het correct als ik beide nullen vanaf de perilex samenvoeg onder klem 4? Of moet ik slechts 1 nul gebruiken?

Ter verduidelijking enkele foto's van de perilex, kookplaat en kabel die ik heb.

Alvast dank voor de hulp.


 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Officieel is deze plaat niet geschikt voor jouw aansluiting.

Als je de beide nullen in een twinadereindhuls zet op klem 4 dan werkt het wel.

De twinhuls zorgt ervoor dat nooit 1 van de draden kan losgaan en zo de andere door overbelasting kan smelten.
 

Uibeltje

  • #3
Bedankt voor je bericht. Wellicht zuinigheid van de Ikea om maar 1xN op de plaat te zetten?

Ik ga op zoek naar de twinadereindhuls in verpakkingen kleiner dan 100 😁
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee geen zuinigheid van ikea maar van NL, wij hebben een 2x230 kookaansluiting op dezelfde fase zodat je geen krachtaansluiting hoeft aan te schaffen.
Wij zijn de uitzondering en de platen worden gemaakt voor de rest van de wereld.
 

Volkslife

  • #5
Misschien even een off topic, maar wel in de buurt :)
Is het voor inductie noodzakelijk/verstandig om 3-fasen aan te (laten?) sluiten?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Wat is noodzakelijk? Als je een 3-fasen aansluiting hebt, zou ik altijd een 3-fasen krachtgroep leggen. Misschien gebruik je hiervan maar 2 fasen, het kan geen kwaad en geeft mogelijkheden voor de toekomst.

Nadeel is wel dat het (iets) meer ruimte in de meterkast kost.

Kies je voor een kookgroep, zorg dan in ieder geval dat deze achter een 4-polige aardlek komt, zodat je hem uit 2 fasen kunt voeden. Een kookgroep voeden vanaf 1 fase (25A) is vragen om problemen, zeker als er nog meer verbruikers op deze fase worden aangesloten.
 

Volkslife

  • #7
Dank!
 