In serie schakelen, radiator wordt niet goed warm.

NMNS

  • #1
Graag even een kennersoordeel over het volgende:

Inleidend:
In bezit van een recreatiewoning zit de meterkastingang aan de buitenkant van die woning. Dat is natuurlijk redelijk snel bevroren, vandaar dat de vorige eigenaar er een electrisch kacheltje had geplaatst.

Ik heb besloten om er een radiator neer te hangen en deze is afgelopen week geplaatst. Alleen waren er bij de aanleg wat problemen, men kon niet paralel schakelen en nu zit die radiator in serie geschakeld met de dichtbijzijnste radiator die inpandig zit. Die radiator in de meterkast in rechtop gezet vanwege ruimtegebrek.

Als je nu die radiator nu normaal projecteerd (horizontaal), dan zit de aanvoer (warm water) rechtsonder en de retour (koud water) rechtsboven. In diezelfde projectie zit normaal gesproken altijd de aanvoer (warm) rechtsboven en retour (koud) rechts- of linksonder.
Draai nu de radiator 90 graden naar rechts en je hebt de werkelijke situatie. Hopelijk begrijpen jullie het nog :)

Het probleem, de radiator wordt boven wel warm, heel langzaam en met ontzetten veel vertraging, ondering bijna niet. Alleen als je flink doorstookt, dan wordt hij geheel warm.

Het geheel is meerdere keren ontlucht!

Waar zit nu het probleem:
1. In de seriële schakeling
2. Kan het zijn dat een radiator een vaste aan- en afvoeraansluiting heeft en dat het daar fout zit.

Bij voorbaat hartelijk dank voor steekhoudende opmerkingen
 

Fiesiekus

  • #2
Vraag: heeft deze radiator nog convectorplaten en zo ja: hoe veel? Wat zijn de afmetingen van de radiator? Foto? Hoe ontlucht?

Punt is dat bij "normale plaatsing"het afkoelende water meehelpt aan de stroming; het SG neemt toe nl. Toch zou het in uw geval de radiator wel warm moeten worden; ik verdenk daarom in eerste instantie de serieschakeling.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Een foto zal verhelderend werken aan de oplossing.
 

Fiesiekus

  • #4
Met wat voor radiator (afmetingen) staat ie in serie? Wordt die ander wel helemaal & snel heet?
 

NMNS

  • #5
Fiesiekus schreef:
Vraag: heeft deze radiator nog convectorplaten en zo ja: hoe veel? Wat zijn de afmetingen van de radiator? Foto? Hoe ontlucht?

Punt is dat bij "normale plaatsing"het afkoelende water meehelpt aan de stroming; het SG neemt toe nl. Toch zou het in uw geval de radiator wel warm moeten worden; ik verdenk daarom in eerste instantie de serieschakeling.
Hierbij de twee plaatjes, rood is aanvoer warm water, blauw is retour. De twee knoppen op de radiator met twee convectorplaten staan beide open en zijn enkel geplaatst om hem eventueel weer handig te kunnen verwijderen. Ontluchten is meerdere keren gedaan. Zowel met enkel deze twee radiatoren open als met alle open. Bij het vullen en na het opwarmen met stilstaande pomp. Er komt dan ook nergens meer lucht uit.

De radiator, inpandig:


De radiator, in de meterkast
 

NMNS

  • #6
Fiesiekus schreef:
Met wat voor radiator (afmetingen) staat ie in serie? Wordt die ander wel helemaal & snel heet?
Die in de slaapkamer is binnen no-time kokend heet. Ik constateer dat de opwarming van de leiding van die inpandige naar die in de meterkast zeer traag gaat....
 

Fiesiekus

  • #7
Duidelijk ja. Die radiator inpandig: die heeft aan de linkerklant waarschijnlijk z'n aanvoer & retour? Dan is dit toch ook een parallelschakeling hoor; ik kan me bij serieschakeling van radiatoren al niets voorstellen.

De aansluiting is goed gedaan; ik verdenk de nieuwe radiator, of de kranen, of lucht in radiator/leiding.

Maar wat kan er nu bevriezen in dat buitenhok?
 

NMNS

  • #8
Fiesiekus schreef:
Duidelijk ja. Die radiator inpandig: die heeft aan de linkerklant waarschijnlijk z'n aanvoer & retour?
Jups.....linksboven aanvoer, linksonder retour
 

NMNS

  • #9
Fiesiekus schreef:
Duidelijk ja. Die radiator inpandig: die heeft aan de linkerklant waarschijnlijk z'n aanvoer & retour?

De aansluiting is goed gedaan; ik verdenk de nieuwe radiator, of de kranen, of lucht in radiator/leiding.

Maar wat kan er nu bevriezen in dat buitenhok?
De waterleiding......!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Dit werkt niet goed,teneerste de radiator tweezijdig aansluiten in de meterkast.

Retour rechts boven aansluiten met een ontluchtings knie.

De serie aansluiting werk niet alleen als de cv zeer lang brand.


De aanvoerleiding en retour achter de radiator langs en vooraan sluiten.
 

Fiesiekus

  • #11
Ik zou de aanvoer linksboven aansluiten; incl. ontluchtingsnippel o.i.d.

De zaak is nu grotendeel aangesloten, maar achteraf ( :shock: ) zou ik met een electrisch verwarmingslint (vorstbeveiliging) en een oude deken de waterleiding omzwachteld hebben.
 

NMNS

  • #12
Retour rechts boven aansluiten met een ontluchtings knie.
Je hebt het hier over de slaapkamer? Er zit wel een ontluchting in die aanvoerleiding, maar die zit net na de bocht. Ik kan natuurlijk proberen om even de koppeling iets los te draaien en kijken of er lucht uitkomt.

De serie aansluiting werk niet alleen als de cv zeer lang brand.
Ja, dat constateer ik dus ook. Maar het bevreemd mij dat dan eerst de bovenkant van de radiator in de meterkast heet wordt, daarna pas de onderkant.

De aanvoerleiding en retour achter de radiator langs en vooraan sluiten.
Ik neem aan dat je hiermee op de leidingen in de eerste radiator in de serie doelt? Die in de slaapkamer? Dat kon dus niet, vanwege de plastic buizen die uit de betonvloer komen. Die waren volgens de installateur te kort om er iets mee te doen. Anders waren ze wel paralel geschakeld.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #13
Als de pijpen op de foto door de wand heen gaan en direct op de radiatoren zijn aangesloten, kloppen de pijlen van water stroming al niet.

Een radiator op de zijkant hangend monteren werkt maar voor de helft of niet daar zijn andere raditoren voor.
Met een 1 plaats radiator type 10/11 lukt het meestal wel.

De pijp van de radiator die laag hangt en de andere van aanvoer moet voorzien op de hoogte van de aansluiting naar de paralelle radiator brengen en niet eerst naar beneden afbuigen.
Dit is tegen de thermodynamica wetten, warmte stijgt op en zakt liever niet.

Vr Gr
 

NMNS

  • #14
Cvolieboy schreef:
Als de pijpen op de foto door de wand heen gaan en direct op de radiatoren zijn aangesloten, kloppen de pijlen van water stroming al niet.
Vr Gr
De buizen lopen door een kast, gaan een hoek om, kruisen daar elkaar. Die foto's en getekende pijlen zijn juist.
 

NMNS

  • #15
Cvolieboy schreef:
De pijp van de radiator die laag hangt en de andere van aanvoer moet voorzien op de hoogte van de aansluiting naar de paralelle radiator brengen en niet eerst naar beneden afbuigen.
Dit is tegen de thermodynamica wetten, warmte stijgt op en zakt liever niet.

Vr Gr
Dat begrijp ik. Maar er zit toch een pomp achter die het water rond pompt? Het is toch geen stilstaand water?

Wilt u wat minder quotes gebruiken en in uw reactie aangeven waar u op antwoordt ? Mod.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #16
De stroming van water door de eerste radiator loopt het makkelijkste (minste weerstand) dus de laatste zal niet meelopen omdat door de natuurwetten het water daarl iever niet warm naar beneden loopt met of zonder pomp.

U kan op deze manier ook de water stroom niet regelen (inregelen) en water stroomd de makkelijkste weg altijd.

Vr Gr
 

NMNS

  • #17
En als ik nu met een t-stuk de aanvoer van de tweede radiator plaats halverwege de aanvoerpijp (komend uit de grond) van de eerste i.p.v van die aanvoer koppelen aan het einde van die eerste radiator. En ik knijp nu met de thermostaatkraan de eerste radiator een beetje dicht. Dat is de slaapkamer en daar hoeft het niet zo warm te zijn, zou het dan wat beter naar die tweede stromen, naar die in die meterkast?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #18
Ik zou in ieder geval de aanvoer leiding naar links boven verplaatsen.Elke normale radiator heeft zijn aanvoer bovenin en de retour onderin.
Met de aanvoer links boven en de retour rechts onder zal er in ieder geval stroming gaan plaatsvinden.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #19
Je maakt een denkfout Screech, zie deze opstelling van de staande radiator maar als een designradiator, beide onder aangesloten.

Maak een Tstuk in de aanvoer en voed de beide radiatoren appart, doe dat zo mogelijk met de retour ook.

Dan kan iedere radiator worden ingeregeld met de goede thermostaatkraan of pas gelijktijdig een voetventiel.

Ideaal zal het met de staande radiator niet worden betreffende de afgifte van warmte, maar wel beter als het was/is.

Vr Gr
 

NMNS

  • #20
Hier zat ik dus zelf ook aan te denken! Op die radiator in de slaapkamer doe ik wel een thermostaatkraan, dan kan ik die een beetje knijpen (is wel lekker als het in de slaapkamer een beetje fris is). Als die geknepen is, dan moet er welhaast meer naar die ander in de meterkast stromen.
De afvoer kan echter niet met een t-stuk, omdat er te weinig ruimte zit vanaf de grond. Die moet dus wel weer uitkomen in de eerste radiator.

In ieder geval iedereen hartstikke bedankt voor het meedenken en de antwoorden......
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu