Hoeveel tijd heb ik nog?

Lutz

  • #1
Hoi,

ik heb een AGPO Ferolli ketel NAV 224T van 1993, wat volgens mij nog een oude aan/uit ketel is zonder condensafvoer.

Op dit moment verlies ik 0,1b waterdruk per dag, en de verwarmingmonteur heeft een nieuwe ketel geadviseert.

Da kan ik mij ook in vinden. Het lastige is, dat mijn monteur nu in de kerstvakantie zit en pas op 11 januari de ketel wil komen vervangen.

Hoe groot is de kans dat ik het nog tot die dag redt?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Moeilijk te zeggen vanaf hier.
Indien U het water op tijd bijvult, lijkt me het geen probleem om 11 januari te halen.

suc6
 

Lutz

  • #3
Intussen moet ik om de 4 dagen bijvullen....

het blijft spannend...
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Wat lekt er dan aan de ketel ?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Die kans is bijzonder groot, af en toe bijvullen, en er is geen probleem.
Deze ketels lekken bijna nooit, en meestal is dat een externe oorzaak of
een lekkage aan een pakkingsringetje of automatische ontluchter.
Indien de ketel wel lekt (warmtewisselaar) dan is een nieuwe ketel te overwegen.
Dit is echter een zeldzaam geval. Probeer eerst bv. het expansievat te vervangen.
 

Lutz

  • #6
In mijn geval is het echt de warmtewisselaar. 16 jaar is toch een mooie leeftijd voor een ketel om te vervangen?

Op 11 januari zal de nieuwe ketel komen. Kan ik met bijvullen deze datum redden? Ik moet steeds vaker bijvullen (eerst was het 0,1bar verlies per dag, nu al 0,2 bar).

Of moet ik de monteur ervan overtuigen om eerder te komen?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Zolang de ketel hierdoor niet in storing gaat ( water op de brander) lijkt het mij geen probleem om af te wachten.
Vul de installatie niet te hoog bij. Deze ketels kunnen prima op 0,5 tot 1 bar waterdruk werken ( vaak draaien ze nog prima met een waterdruk van 0,2 bar)

groet
 

Lutz

  • #8
Ik had gisteren de ketel gevuld tot 2 bar, wat tegelijkertijd onze waterdruk is. Vandaag heb ik nog maar 1,2bar erop staan. Tot nu toe heb ik altijd bij 1 bar druk bijgevuld, maar ik begrijp dat ik kan wachten tot 0,5bar?

Gelukkig heb ik nog een openhaard ...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Screech schreef:
Vul de installatie niet te hoog bij. Deze ketels kunnen prima op 0,5 tot 1 bar waterdruk werken ( vaak draaien ze nog prima met een waterdruk van 0,2 bar)
Dan is een druk van 2 bar wel erg veel.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #10
De normale waterdruk is uiteraard wel tussen de 1,5 en 2 bar.
Maar i.v.m. deze lekkage is het verstandig de druk laag te houden
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Dat was voor Lutz bedoeld. :wink:
 

Lutz

  • #12
Indien ik het goed begrijp is het verstandig om nu te wachten totdat de druk is gedaald tot 0,5bar en pas dan bij te vullen tot 1 bar ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Dat was de bedoeling van mijn reactie :wink:
Hoe hoger de druk des te meer er kan beschadigen of verder defect raken.
 

Lutz

  • #14
Sinds donderdag heb ik een nieuwe ketel en die houdt zijn druk. Bedankt voor het meedenken!
 