Het slaan van een aardpen

NikJosuf

  • #1
Ik heb een vraag over het slaan van een aardpen.
Heb al verscheidene onderwerpen op dit forum erover gelezen, maar het is me nog niet echt duidelijk.
Ik wil in een ouder huis (+- jaren 30) een aardpen slaan.
Wat is nou de juiste manier van aanpak, en wat zijn de preciese eisen?

Ben zelf electromonteur, dus een opsomming van de gegevens zou voldoende moeten zijn.


Groet, Nick.
 

Gerrit

  • #2
Je neemt een aardelektrode en slaat hem de grond in. Daarbij mag je kiezen uit de body-buildermanier met moker 2 kg of je neemt een geschikte machine met doorn. Je maakt een vertinde koperdraad van minimaal 16 mm2 aan de elektrode middels een geschikte kopklem en je werkt die in de meterkast netjes af met een daarvoor bedoeld railtje. Vervolgens meet je met de aardweerstandmeter de circuitweerstand, en als die goed is (kleiner dan 166 ohm) kun je stellen dat je klaar bent.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Waarbij 165 ohm allen is als je een aardlekschakelaar hebt van ten hoogste 30mA.
Geen aardlek of een zwaarder type moet de weerstand >1.2ohm zijn.
 

Markus

  • #4
Moet dat dan niet <1,2 ohm zijn? 165 ohm valt namelijk ook onder >1,2 ohm.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Idd kleiner dan 1,2 ohm, dat is hetzelfde knopje maar dan zonder shift :mrgreen:
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Heb jij dan een ander toetsenbord? :P
Bij mij zit hij er naast, en bij de PC van mijn vrouw ook en op de PC 's van de kinderen ook.

suc6

Gerrit Bakker
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Een tobo van een schootscherm heeft een beetje andere layout.
 

NikJosuf

  • #8
OK, bedankt voor de reacties.

Maar...
Waartussen meet ik de circuitweerstand precies?
En hoe diep moet zo`n elektrode ongeveer?

Ik las in andere topics dat er echt gespecialiseerde meetapparatuur voor nodig is, maar uit deze uitleg maak ik op dat het eigenlijk een fluitje van een cent is is?

En maakt het verder nog uit waar ik die pen in de grond sla?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Je geeft zelf aan elektromonteur te zijn dus se meetmethodes en installatie richtlijnen horen gewoon bij je vakkennis.

Je vraag ook om een opsomming en niet om een totale beschrijvening omdat je de kennis hebt.

1 hangt van je meter af. meet je met hulpelektroden, of via de fase van het net.

2 zo diep dat je weerstand goed is en dat de pen geen hinder ondervind van vorst. dus iig >60cm.dat is in sommige gebieden met 3m helemaal goed en soms kom je met 70m niet eens in de buurt.

3 Ja.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #10
De aardverspreidings weerstand is alleen met speciale meetapparatuur te meten.

De diepte van de electrode is afhankelijk van het gebied waar je woont
Bij ons in de kop van NH soms tot wel 25m diep.

Mijn mening aardelectrodes kan je niet zelf slaan.

Vgr @rie
 

Swtkc

  • #11
Kijk eens naar deze link.


De diepte van de aardpen hangt af van de lokale weerstand van moeder aarde.
Er zijn pennen van 1.2 meter maar ook wel van 10 meter om de vereiste waarde te halen. :mrgreen:

Swtkc
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Ook die moet bekend zijn bij de TS want dat is een rechtstreekse copy uit den NEN1010 deel 6.
 