Groepenkast vernieuwd - Flikkerende lamp

Ben34jr

  • #1
Hallo allemaal,

ik heb een raar probleem, het betreft electra in ons van ca. jaren 50.

I.v.m. aanleg voor een extra groep heb ik onze groepenkast vernieuwd.
voorheen achter de meter, 1 aardlek met 4 groepen.
Nu heb ik er 1 hoofdschakelaar, 2 aardlekautomaten en per aardlek 4 groepen geplaatst.
alles werkte, tenminste totdat ik de plafonde verlichting in de keuken aanzette. toen vlogen de aardleks eruit.

Zet ik alle groepen uit, behalve de keuken (groep 2-1, aan aardlek 2) , en zet ik dan de lamp aan, dan knippert deze. De rest van de groep werkt normaal
Zet ik de lamp uit
Zet ik nu groep 1-3 ( aan aardlek 1) aan, en de keuken (groep 2-1, aan aardlek 2) en de lamp, dan knallen de aardleks eruit.

Heeft iemand een idee hoe dat zou kunnen?
is dit een oplossing:Ik zou een groep van aardlek 2 naar aardlek 1 kunnen verplaatsen, en dan groep 1-3 naar de aardlek 2 kunnen?

ik hoop dat iemand een idee heeft.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je schrijft 'aardleks', meervoud dus.
Dan is er een instalatiefout: vermoedelijk zit de fase (bruin) van deze plafondlampen aan de ene groep, en nu aan de ene aardlekschakelaar, en de nul (blauw) aan een andere groep en nu aan de tweede aardlekschakelaar. Normaal zet je niet een groep uit, dus van het knipper-verschijnsel had je normaal geen last.

Ja, het uitschakelen van de aardleks is weg als je de probleem-groepen achter één aardlekschakelaar zet. De instalatiefout, en daarmee het gevaar als je eraan gaat werken, is hiermee niet weg.
 

Ben34jr

  • #3
Hartelijk bedankt,
dan gaan we dat eerst doen.
en later de draden nog controleren
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ik zou het even omgekeerd gaan doen, eerst de bedrading controleren, er is nl iets helemaal niet in de haak met mogelijk brand tot gevolg!!!
 

Ben34jr

  • #5
Ben ik het wel mee eens.
kan iemand mij uitleggen waarom de lamp knippert. en de rest van de apparaten het wel goed doet.
of zit de rest van de apparaten in de keuken dan wel goed qua draden en de aardlek?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Van afstand is niet te zien wat er nu precies fout zit en 'of de rest wel goed zit'.
Vroeger, toen alle groepen op dezelfde aardlek zaten, was er waarschijnlijk een goede verbinding van de fase van de ene groep, via de schakelaar en de plafondlampen, naar de nul van de andere groep. Dit zat achter dezelfde aardlek en die zag dus geen verschil.
Nu, met beide groepen aan, loopt de stroom van die lampen waarschijnlijk door de fase van de ene aardlek en door de nul van de andere. Ze zien verschil en schakelen uit.

Als één groep aan staat, loopt de stroom door de plafondlampen ergens via de andere, uitgeschakelde groep. Via verbruikers of doorslag in draden is er blijkbaar een zwakke verbinding mogelijk naar de groep die aan staat.

De rest van de apparaten zit blijkbaar wél goed tussen de fase en de nul achter één aardlek.
 

Ben34jr

  • #7
Dus als ik de draden doormeet van de lamp, dan zou ik er achter moeten komen.
maar is het niet ok als zowel de nul en de fase draad van eerste aardlek, wat de uitschakeling maakt over zet op de tweede aardlek?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Nee, je weet helemaal niet hoe de stromen lopen en welke, in theorie kunnen er 2 groepen door elkaar lopen waardoor er de dubbele vermogen afgenomen kan worden waardoor de bedrading kan smelten.
 

Ben34jr

  • #9
Duidelijk.
geen gepruts, maar opnieuw bedraden lijkt me de beste oplossing.
even wat werk, maar dan zit het wel weer zols het hoort.
hartelijk dank voor de hulp.
 