Geen display op atag brainq rcs2

Chelly

  • #1
Hallo,
Het display op mijn atag brain rsc2 themostaat doet niets meer, heb ook al een andere thermostaat getest(ook brain rsc2) Hij is aangesloten op een atag b38c ketel. Over de contacten 20 en 21 meet ik geen spanning(weet niet of dit normaal is..)Het a en b contact is goed aangesloten.
Kan iemand mij helpen svp?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
U heeft a en b niet verwisseld met het aansluiten?Dan geeft die ook niets aan op het display!

A op 20
B op 21


Succes
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Weet niet of er een zekering inzit voor de thermostaat dirr controleren anders branderautomaat uitwisselen. Je moet namelijk zo uit het hoofd tussen de 5 en 10v meten op die uitgang onbelast is de spanning iets hoger als belast.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Voor een Brain thermostaat moet je minimaal 11v meten
weet alleen niet meer of dat nu ac of dc was, lager is
nooit goed.
Geen spanning, dan stuurautomaat gedeeltelijk defect,
zeer waarschijnlijk zal het aan/uit contact nog wel
werken.
Deze defect komt niet veel voor :wink:

Je kunt eventueel ook nog weerstand meten van je thermostaat
draad, mag ook niet te hoog zijn, meestal meet je wel iets
van 2 tot 5 ohm weerstand, is niet echt spannend te noemen
 

StijnFeys

  • #5
Onlangs heb ik een nieuwe Atag ketel en boiler geplaatst, ter vervanging van de oude. Zelfde merk en type (Q25).

De BrainQ die erbij hoorde heb ik gehouden, deze functioneerde prima.


Bij opstart van de ketel kwam er snel een foutcode E_04: "de regeling heeft een programmafout ontdekt".
Op de BrainQ las ik enkel: "RSC/2 rev. 2.3"

Na een eerste reset opnieuw hetzelfde.

Na een tweede reset, startte de ketel op, te beginnen met het onluchtingsprogramma, daarna opwarming sanitair water, geen CV.
Echter reageert de BrainQ nu van langs geen kanten meer.
Deze werd getest bij de verdeler op een andere ketel en werkt optimaal. Bij mij thuis de bedrading grondig gecontroleerd; aansluiting A en B zijn correct, draadweerstand is 0,9ohm.

Tussen de klemmen 20 en 21 meet ik geen spanning.
Vandaar geen werkende display op de BrainQ?


Kan het dat de sturing de klemmen 20 en 21 heeft uitgeschakeld, ten einde de Error 04 te omzeilen?

Of is de zogenoemde "stuurautomaat" van deze nagel nieuwe ketel stuk?


Wat kan ik doen?


Alvast bedankt,