Gasleiding aarden via waterleiding

Jan2000

  • #1
De aarddraad die mijn huis binnenkomt wordt voordat hij de groepenkast ingaat, eerst afgetakt naar de waterleiding. Daar is hij op aangesloten met een aardklemmetje.

Volgens mij moet de gasleiding ook verbonden worden met de aarde. Mag ik dat doen via de waterleiding? Dan zet ik bijvoorbeeld een tweede aardklemmetje op de waterleiding, welke ik met een blanke 6mm2 draad verbind met een aardklemmetje op de gasleiding.

Of moet ik nog een extra aftakking maken vóór de groepenkast en een aparte draad naar de gasleiding leggen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Normaal komt er een dikke draad vanaf de aardpen onder in de meterkast op de HoofdAardRail(HAR)
Vanaf de HAR gaat er :
- 1 x 6 mm² naar de waterleiding
- 1 x 6 mm² naar de gasleiding
- 1 x 6 mm² naar de aardstrip in de groepenkast

Wat ook wel voorkomt:
Een ononderbroken draad via de waterleiding en de gasleiding op de HAR.
 

Jan2000

  • #3
Dank voor je snelle reactie! Ik heb een appartement met onder- en bovenburen, dus bij mij is de situatie ietsje anders. Ik heb geen aardpen, maar er komt een aardedraad vanaf de onderburen mijn meterkast in. Dan wordt hij afgetakt naar de waterleiding. Hij loopt verder naar boven, waar hij de groepenkast in gaat. Vlak daarvoor wordt hij nog afgetakt naar de bovenburen.

Zou ik in mijn situatie ook een HAR moeten/kunnen plaatsen? Of zal ik de bestaande draad die nu naar mijn waterleiding gaat moeten vervangen door een langere en die aansluiten op de aardklem van zowel de water- als gasleiding (ononderbroken)?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nooit aan de Aardleiding zitten van een appartementen gebouw.
Als jij alleen je gasleiding wilt vereffenen gooi dan een klem om de waterleiding en om de gasleiding en verbind deze met elkaar dan is het correct.
Haal wel eerst even de verf van de leidingen op het punt waar de klem komt.
Haal de draad dan eerst onder de klem door en dan pas op de aansluitschroef er zit een knikje in de klem waar je hem onderdoor kan halen.

Of heb je een aftakklem op een 25mm² centrale aardleiding?
 

Gerrit

  • #5
Inderdaad, liever een aftakklem van de aardleiding naar de gasleiding gebruiken.
 

Jan2000

  • #6
Euhh... een 'aftakklem op een 25 mm² centrale aardleiding' snap ik niet helemaal, denk niet dat ik die heb. Ik het goed als ik morgen even een fotootje post van de situatie?
Is misschien wat duidelijker.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Lijkt me idd verstandig.
 

Jan2000

  • #8
Nou ik heb niets van een HAR of ander aansluitpunt kunnen ontdekken. Het enige zijn de twee aftakklemmetjes. Linkerfoto is onderin de meterkast. De draad die van onder de kast binenkomt gaat via de klem naar de waterleiding en naar boven naar de andere klem. Rechter foto is die andere klem bovenin. Vanaf die klem gaat er een draad de groepenkast in en de ander gaat naar de bovenburen.



Hoop dat het nu iets beter te beoordelen is. Wat kan ik nu het beste doen als ik de gasleiding wil aarden? Ik neem aan dat ik deze twee klemmen niet mag wijzigen. Toch maar gewoon een draad tussen de water- en gasleiding?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Zet er nog zo'n klem op en dan met een 6mm² naar de gasleiding.
 

Jan2000

  • #10
Je bedoelt gewoon ergens een stukje van die grijze draad blootmaken en daar de klem opzetten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Inderdaad verf van de vertinde draad die uit je vloer komt afkrabben, klem erop en een 6 mm² naar de gasleiding.
 