Foutcode 11 Atag Blauwe Engel

Robert2912

  • #1
Hallo Atag experts,

Ik heb vorig jaar december bij jullie advies ingewonnen omdat mijn Atag Blauwe Engel de vloerverwarming niet goed op temperatuur kreeg.

Dankzij de adviezen van o.a. Dexter is dit probleem toen verholpen, als je zoekt op het forum onder auteurnaam Robert2912 kun je de discussie volgen.

De ketel heeft daarna perfect gewerkt zonder enige storing. Het is nu bijna weer december, en jullie raden het al: een nieuwe storing :cry:

Sinds enige weken krijg ik tijdens het opwarmen van de ketel in de CV mode regelmatig een foutcode 11. Na het resetten dmv de reset knop werkt alles weer zoals het hoort. Deze storing doet zich niet voor in de WW mode, warmwater komt zonder enige foutcode.

Na het resetten blijft de code soms wel een week weg, maar soms is die ook al naar een dag weer terug..

Ik had gistermiddag de code 11 tijdens het opstarten van de vloerverwarming en deze middag al weer!
Zoals gezegd, na een reset op de ketel is alles weer OK maar ik vind het niet fijn om steeds naar zolder te rennen om de ketel te resetten.

Heeft iemand een idee hoe de foutcode 11 op de Blauwe Engel te verhelpen is? Alvast bedankt!!

Rob
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Zo heel snel uit mijn hoofd heeft dat iets te maken met het verschil
Tussen aanvoer en retour temperatuur.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #3
Is het een BL11 code? an zou je kunnen beginnen met controleren of er voldoende flow is, stroming van het systeemwater.
Is de pomp nog in goede conditie, is het filter achter de grote zeskant dop nog schoon, loopt de cartridge soepel om etc.

En natuurlijk eerst de vraag of er iets is veranderd in de installatie [andere rdiator,kraan of de bypass versteld etc.].
 

Robert2912

  • #4
Hallo ketelchrisje,

bedankt voor de supersnelle reactie! Qua instellingen is er helemaal niets veranderd, toch is er blijkbaar even niet voldoende flow tijdens het opstarten.

Ik snap echter niet waarom naar een reset alles wel weer werkt, de reset kan toch echt niet de flow in het systeem verbeteren ??

De pomp van de vloerverwarming draait soepel rond, die in de ketel zal ik controleren dit weekend!
Hoe kom ik bij het filter? zit dat filter gelijk achter de pomp, en moet de pomp verwijderd worden voordat je bij het filter kan komen?

En wat bedoel je precies met de cartridge? Waar zit die en hoe controleer ik die???
 

Robert2912

  • #5
OK heren,

Na enig speurwerk op Google afbeeldingen kwam ik er achter dat met de cartridge de 3 wegklep + electrische bediening bedoeld wordt :cool:

Ik heb deze enkele malen met de hand bediend (witte schuifje op de unit) en ik moet zeggen dat dit vrij zwaar gaat. Na een paar keer op en neer bewegen ging het wat soepeler maar echt licht is anders..

Zou dit het probleem kunnen zijn van de BL11 foutcode?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Yep, BL11 op cv en BL12 op ww, vaak is de oorzaak een defecte binnenwerk
en sluit niet alle inwendige poorten af, dus opent ook niet alle poorten,
gevolg is te weinig warmte afname...en dus een blokkering...en geen
error, zou je niets doen, dan zou hij uit zichzelf na 5 minuten de situatie
opnieuw beoordelen en spontaan kunnen opstarten :wink:
 

Robert2912

  • #7
Hallo Dexter!,

bedankt voor je reactie, helaas is steeds een handmatige reset nodig want als de ketel eenmaal in BL11 zit komt die daar zelf niet meer uit!
Als 3x de Delta T waarde is overschreden komt de ketel in deze error, is dus echt een warmte afgifte probleem.

Ik heb net met een ATAG specialist in Drenthe gebeld (ik weet niet of ik zijn naam mag noemen dus ik houd het wat vaag), maar hij verdenkt de sensors bij de pomp en/of de cartridge in de 3 wegklep.

Van het weekend dus maar even bij hem langs voor de onderdelen :)

Nog een vraagje, hoe kom ik bij het CV filter??

Rob
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Het genoemde filter zit achter de grote zeskantdop die je ziet net naast de driewegklep,
De zeskant is een moer, die de dop [rond] vasthoud

Let wel op, alleen na aftappen losdraaien maar als je de cartridge toch al vervangt kan je dit meteen meenemen want aftappen moet dan ook gebeuren.
 

Robert2912

  • #9
Bedankt Ketelchrisje!

Ik heb het filter gevonden, een metalen schot met gaatjes. Te bereiken door de dop voorzichtig los te wrikken na dat de grote 6 kant moer verwijderd is.

Helaas heb ik het filter zelf niet los kunnen krijgen..zit muurvast. Ik heb echter wel alle zooi eruit kunnen krijgen (veel zwarte kruimels)
:lol:

De cartridge heb ik vervangen vandaag. De oude cartridge was niet goed meer, de achterste O-ring lag half uit de groef en was behoorlijk verkreukeld.
Behalve de cartridge heb ik ook de aanvoer en retour sensor vervangen.

Tevens heb ik de branderstenen verwijderd en schoongemaakt, 1 steen was gescheurd. Dus die heb ik ook vervangen voor een nieuwe :)
En natuurlijk ook een nieuwe rode siliconen pakking gemonteerd!

Al met al een leuke klus, de ketel draait weer ondertussen en het is weer lekker warm in huis!

1 ding is echter vreemd...Opeens blijft de indicatie Sun in het display verschijnen terwijl het nu om 20.00 uur toch echt wel donker is buiten.

Heeft er iemand een idee waarom de melding Sun in het display verschijnt terwijl het buiten donker is?
Ik heb het zon gedeelte nu uitgeschakeld op de tower, zodat de SUN melding nu verdwenen is.

Het gaat vannacht namelijk vriezen en ik wil niet dat er water in de collector achterblijft!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Omdat dan je dag programma is ingeschakeld.
Als de thermostaat uit schakelt na de hits Hale tijd zal het maantje verschijnen
 

Robert2912

  • #11
Obelix2 schreef:
Omdat dan je dag programma is ingeschakeld.
Als de thermostaat uit schakelt na de hits Hale tijd zal het maantje verschijnen

ehhh...kun je dit even uitleggen aub??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Je hebt een klok programma ingeschakeld.
Zolang je nacht temp. Niet inschakel zegtvde thermostaat dat het zon( dag) programma werkt
 

Robert2912

  • #13
Hallo Obelix2,

Ik ben bang dat we het niet over het zelfde hebben..

Ik bedoel niet het zonnetje of maantje op de brainthermostaat,
ik bedoel de tekst "SUN' op het display van de ketel zelf.

Deze aanduiding verschijnt normaal gesproken alleen maar als de zon schijnt volgens mij, en de pomp van de zonneboiler draait.
Als het donker is mag de pomp niet meer draaien en verdwijnt de melding SUN uit het display van de tower.

Het water van het zonnepaneel kan dan terugstromen in het voorraad vaatje in de ketel. Zo wordt in de winter voorkomen dat je zonnepaneel kapot vriest.

Ik zag dus vanavond dat de melding SUN in het display staat terwijl het buiten donker is...

Rara, hoe kan dat??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Dat is idd iets anders dan qat ik bedoelde sorry.
Dat weet ik ook niet.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #15
Bij veel zonneboiler systemen krijg je een functie test van 12 of 24 uur als de stekker eruit is geweest. Mogelijk is dat hier ook aan de hand?
Dit houdt dan in dat hij de pomp dan weer wel en dan weer niet laat draaien, om te checken of alles naar behoren werkt.

Is even een wilde gok hoor. Ik ken Atag wel maar die zonneboilers van Atag niet zozeer.
 

Robert2912

  • #16
Hallo Screech,

Bedankt voor je reactie, het zou inderdaad een functie test kunnen zijn.
Alleen meen ik ooit ergens gelezen te hebben dat bij een buitentemperatuur rond het vriespunt, zoals nu, het zongedeelte automatisch afgeschakeld wordt om bevriezing van de collector te voorkomen.

Het is dan raar dat de pomp van de zonnecollector wel draait, ik heb daarom gisteravond het zongedeelte op control tower van de Blauwe Engel uigezet.

Eens even kijken wat die vandaag gaat doen :cool:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #17
Lijkt mij dat als hij "SUN" aangeeft, dat hij geonstateerd heeft dat het
rendabel is om de collector aan te sturen, mocht dit het geval zijn dat dit
na zonsondergang is, kan je maar 1 conclusie trekken, en dat is dat de
sensor niet goed meer werkt :wink:
Ik kan mij voorstellen dat hij vandaag overdag gewoon gewerkt heeft, was
een mooie "collector" dag :roll:
 

Robert2912

  • #18
Inderdaad Dexter, het was een prachtige collector dag.

Maar alles is weer OK op dit moment, ik heb gisteravond het zongedeelte voor de zekerheid uitgeschakeld op de tower. En vanochtend weer ingeschakeld, toen de zon ging schijnen verscheen er "Sun" op het display.
Toen het donker begon te worden aan het eind van de middag, verdween de Sun melding weer.
Alles is dus weer zoals het moet!

Na vervanging van de cartridge in de 3 weg klep en de beide sensors op de ketel (aanvoer en retour) heb ik vandaag geen BL11 code meer gehad!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu