Fluitende Atag blauwe engel 1

Johan45

  • #1
CV ketel fluit af en toe, dit komt bij de brander weg.
Heeft iemand hier een oplossing voor of een ervaring.

ea is onstaan nadat drukreduceer defect was bij gasmeter en vervangen door nieuw.

Betreft een Atag blauwe engel bouwjaar 1991, type HR 33T
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Gasdruk afstelling laten controleren, mogelijkheid is ook nog dat de brander is uitgesleten. ( zolang het gastechnisch is)


Komt het geluid na enige tijd opwarmen, dus met hogere temperaturen in de wisselaar, dan is het ook nog mogelijk dat de wisselaar of boiler verkalkt is
 

Chathanky

  • #3
Aangezien het voorval met de drukreduceer verwacht ik dat je gasblok het probleem is.
Als het tegen zit en de defecte drukreduceer heeft gezorgt voor een te grote druk is het einde oefening voor het gasblok en zal deze vernieuwd moeten worden.
Meld dit ook aan de installateur om dit te laten onderzoeken, wellicht kun je het verhalen op je gasleverancier.
 