Electra in badkamer zonder randaarde

Aspirant koper

  • #1
Moeilijke vraag (NEN1010);

In een badkamer zijn geen wcd's zonder randaarde toegestaan. Wat nu als de wcd (of dubbele wcd) alleen dient voor het opladen van electrische tandenborstels en geen randaarde heeft? En wat nu als deze zich ook nog eens in een kastje bevindt?

Is hier eenduidig op te antwoorden of dit mag (woning na 1992 dus eerste editie Bouwbesluit gold reeds bij aanleg electra)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De wcd bevind zich in de badkamer, dus randaarde en Aardlek verplicht.De aarde dient onderdeel te zijn van de lokale potentiaalvereffening.

Waar die wcd in de badkamer ook zit, hij zou algemeen gebruikt kunnen worden, dus aarde verplicht.

1 uitzondering dat is een scheertrafo, deze heeft geen randaarde en een beperkt vermogen, maar details heb ik niet, ik ben ze in 20 jaar maar 1x in het 'wild' tegengekomen.
 

Klusser69

  • #3
Veel van die "hotel" meubels hadden vroeger die scheer trafo's ingebouwd , scheelde een hoop bedrading... :wink:

Volgens mij moet zelfs later aangebrachte cementvloerbewapening in de vloer ook geaard zijn dus een ongeaarde 16A wcd? brrrr.
 