Eigen zekeringkast van Arthur

Arthur

  • #1
Hallo even een vraag over mijn eigen zekeringen kast.

ALS 1 40 A 0,03 A 4 Groepen
Gr 1 3 slaapkamers, badkamer, zolder
Gr 2 keuken, hal(3), w.c.
Gr 3 woonkamer
Gr 4 kelder, garage, tuinverlichting, hobbyruimte

ALS 2 40 A 0,05 A 3 Groepen
Gr 5 droger
Gr 6 wasmachine
Gr 7 magnetron

Is dit een goede onderverdeling?
Het huis is van 1990 en er is 1 fase 35 A

Bij voorbaat dank
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Voor zover ik kan zien is het enige wat niet correct is de (recente?) eis dat de lichtgroepen verdeeld moeten zijn over de twee aardlekschakelaars.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
De groepen zouden beter verdeeld kunnen worden, zoals Kees al zegt de verlichting over twee ALS-en verdelen.
Ten tweede bestaat een 0,05A aardlek niet , vermoedelijk is het een 0,5A ALS deze zijn in woonhuizen niet meer toegestaan.

Zorg er ook voor dat zware verbruikers (eigen groep) nooit allen op dezelfde ALS zitten omdat deze berucht zijn om hun lekstromen.

Bij 6 of meer groepen is een Hoofdschakelaar verplicht.
 

Arthur

  • #4
Als ik nu wasmachine naar ALS 1 breng en ALS 2 vervang door 0,03 A, waar zou ik dan een kookgroep bij kunnen zetten in de toekomst (+- 2 jaar) of moet ik dan ook een derde ALS en een hoofdschakelaar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Je hebt al 7 groepen dat is meer dan 6 dus hoofdschakelaar verplicht.

Maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar dus een groep verplaatsen heeft geen zin.

Een twee maal 230 kookgroep is maar 1 eindgroep en zou dan dus groep 8 worden.

Dan moet je dus:
1 hoofdschakelaar,
2 aardlek schakelaars,
en 8 eindgroepen.
 

Arthur

  • #6
Dus dit is het maximale voor op mijn zekeringskast.?????
Als ik nu een jaccuzi zou willen plaatsen b.v. zou dit niet gaan??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Arthur schreef:
Dus dit is het maximale voor op mijn zekeringskast.?????
Als ik nu een jaccuzi zou willen plaatsen b.v. zou dit niet gaan??
Jawel met een aardlekautomaat B16 als groep 9.
Overigens zou ik dan wel overgaan op driefasen aansluiting.
 

Arthur

  • #8
Oke weer bedankt,

Maar die 3 fase aansluiting moet ik dan eventueel aanvragen bij de energie leverancier en natuurlijk de reden waarom .

En dan moet de kast weer omgebouwd worden mijn ALS zijn maar 1 fase, maar goed bedankt voor je snelle reactie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
1 drie fase hoofdschakelaar met 3 enkelfase aardleks mag ook.
Als je toch een hoofdschakelaar plaatst, neem dan meteen een driefase. Voor de kosten hoef je het niet te laten.

Hoe wil jij dat ding eigenlijk plaatsen? Het verbreken van de zegels op een hoofdzekeringkast is strafbaar en je zal toch echt de installatie spanningsloos moeten maken alvorens je die schakelaars kan plaatsen.
 

Arthur

  • #10
Wat bedoel je met strafbaar, houdt dit een boete of zo in.

Heb wel eens ALS gewisseld met spanning erop heel goed uitkijken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Ja inderdaad een boete 180 euro dacht ik, en ze kunnen een schatting maken van het illegaal gebruik van stroom en jouw die in rekening brengen.

Dat laatste valt gelukkig wel mee dat doen ze niet vaak behalve met kwekerijtjes.
 

Arthur

  • #12
Gelukkig heb ik geen kwekerij of zoiets.

Bij mijn ouders is zegel al meer dan 20 jaar eraf en meteropnemer en/of andere mensen die wel eens in de kast hebben gewerkt zoals nieuwe watermeter hebben nog nooit iets ervan gezegd of mee gedaan.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Nee, een meteropnemer van het water of iemand die dat ding vervangt, zal zich daar ook echt niet druk om maken, die kijkt alleen naar de watermeter!

En de meteropnemer van de elektra, voorzover die tegenwoordig nog langskomt, moet het maar net toevallig zien.

Het beste is, als je ouders netjes melden aan het energiebedrijf, dat ze dat zegel er per ongeluk afgestoten hebben. Waarschijnlijk moeten ze dan alleen betalen voor het opnieuw verzegelen, en niet voor een boete of zo. Die coulance zal dan gebaseerd zijn op jarenlang hetzelfde elektra-verbruik van dat pand.

Of wachten tot een keer de hoofdzekering er uit gaat, en het dan even (van te voren) zeggen tegen de betreffende monteur.

Maar bewust het het zegel verwijderen is erg onverstandig, want je zult altijd zien, dat het dan net anders beoordeeld wordt, en dan kost het veel geld!
 

Arthur

  • #14
Hallo heb contact gehad via via met iemand van de energieleverancier en hem verteld over het zegel bij mijn ouders.

Hij reageerde heel laconiek, dat kost volgens hem +/- 25 euro om opnieuw te verzegelen. Maar hj zei als het al zolang eraf is net doen of je van niks weet.
 

Ronald42

  • #15
Bestaan best wel Aardlek van 0,5 A (Blauw waren ze geloof ik), alleen mogen ze niet meer en zijn ze derhalve ook niet meer verkrijgbaar. Daar waar ze echter zitten is het NIET verpicht deze te vervangen.

Bij defect moet je toch naar een 0,03 A omdat O,5 niet meer worden gemaakt.
 

Arthur

  • #16
Dus die ALS van 0,5 A kan ik gewoon laten zitten totdat ik een keer meer aan de kast doe?
 

Ronald42

  • #17
Ja uiteraard: hij is geplaatst in een tijd dat dit gewoon was toegestaan.

Men deed dit wel meer bij aparaten waar een verhoogd risico was op een lekstroom. 0,03 A is uiteraard weer een stap veiliger maar veel maakt het niet uit, mits de aparaten wel goed geaard zijn uiteraard.
 

Arthur

  • #18
Oke bedankt voor je reactie.
 

Toon

  • #19
Zonder je af te vallen Ronald, maar ALS van 500mA worden nog wel gemaakt en zijn ook gewoon verkrijgbaar. Ze mogen alleen niet meer in een nieuwe huisinstallatie toegepast worden.
 

Ronald42

  • #20
Toon schreef:
Zonder je af te vallen Ronald, maar ALS van 500mA worden nog wel gemaakt en zijn ook gewoon verkrijgbaar. Ze mogen alleen niet meer in een nieuwe huisinstallatie toegepast worden.
:oops: Oh OK waarschijnlijk voor speciale toepassingen dan. No hard feelings. :D
 
Status
Niet open voor verdere reacties.