Deel elektriciteit tuinhuis valt uit (stop er niet door)

RutgerB

  • #1
Beste klussers,

Ik heb een tuinhuis gebouwd en daarin elektriciteit aangelegd. Alles veelvuldig getest, maar op het moment dat ik hem wil inrichten valt een deel van de elektriciteit uit.

In het tuinhuis zijn de volgende zaken aangebracht:
- Stopcontact;
- Stopcontact met schakelaar, aangesloten op een enkele lamp;
- 4 spotjes (inclusief dimschakelaar).

De hoofdleiding komt binnen, daarna vertakt naar beide stopcontacten. Vervolgens vanuit het stopcontact met schakelaar richting de spotjes. Alles stond aan, maar op het moment dat ik in het stopcontact met schakelaar de stofzuiger plugde, vielen dat stopcontact en de spotjes uit. Het andere stopcontact werkt nog wel en de stop is er ook niet door.

Nu zit ik met mijn handen in het haar, want ik heb alles dichtgemaakt (gipsplaten behangen en geschilderd) en ik kan niet achterhalen waar het fout zit.

Kan het zijn dat ik de maximale spanning heb overschreden en er kortsluiting is ontstaan in een deel van het netwerk (dus het deel vanuit hoofdleiding naar stopcontact met schakelaar en spotjes? Dan zou in principe de stop erdoor moeten vliegen lijkt me. Verder, kan het zijn dat één van de kroonsteentjes is losgeschoten?

Dank alvast voor je reactie, laat even weten of een nadere toelichting noodzakelijk is.

Groet,
Rutger
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Kroonsteentjes en nergens meer bij kunnen?
Dat klinkt als gerommel.
Je hoort alles met leidingen / kabel in bereikbare lasdozen met lasdoppen aan te leggen.

Mijn advies: alles er weer uit en verdiep je in de regels en voorschriften en dan opnieuw aanleggen.
 

RutgerB

  • #3
Frank schreef:
Dat klinkt als gerommel.
Je hoort alles met leidingen / kabel in bereikbare lasdozen met lasdoppen aan te leggen.
Excuses voor terminologie; ik heb wel lasdoppen gebruikt, en lasdoos waar leiding binnenkomt. Daar kan ik wel bij en ligt niet het probleem. Vanuit het tweede stopcontact heb ik een circuit aangelegd richting spotjes, om bij die vertakking te komen moet ik het openmaken.

Ik denk idd dat ik de boel moet openmaken, maar kan het ook zijn dat ik teveel stroom trek door een kabel met een slechte (las)verbinding of een kabel met een te dunne diameter richting tweede stopcontact en spotjes?

Dank!
Rutger
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Zoek het maar in een slechte verbinding.
Te veel stroom betekent stop er uit.
De stroom wordt bepaald door het vermogen dat de lampjes vragen.
 

RutgerB

  • #5
Frank schreef:
Zoek het maar in een slechte verbinding.
Dank, ik ga op zoek en leg het opnieuw aan. Wat kunnen de gevaren zijn overigens met deze slechte verbindingen?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Warmte ontwikkeling door een hogere stroom door een verhoogde overgangsweerstand en dan uiteindelijk brand.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #7
Als een deel van een groep geen stroom heeft kan er maar 1 oorzaak zijn.
Dat deel is niet goed aangesloten
Er is ergens een losse verbinding of de stroom wordt onderbroken doordat de spanning via een schakelaar gaat die op uit staat.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Kijk eerst de aansluiting in het bewuste stopcontact na, of daar niets in los in gegaan.

En ik neem wel aan, dat je voor de bedrading van alles, stroomdraad hebt gebruikt, die hiervoor geschikt is.

En niet bv telefoondraad of zo iets dergelijks.

Want dat ben ik laatst ook eens tegen gekomen bij een verbouwing van een badkamer, dat er een stopcontact voor 220 volt aangesloten was, met een dun telefoon kabeltje.
En de eigenaar was uiterst verbouwereerd en beledigd, toen ik hem vroeg wie dat prutswer zo aangelegd had.
Dat had hij namelijk zelf gedaan. :mrgreen:
 

RutgerB

  • #9
Ja, wel juiste draad gebruikt. Aparte is dat de stroom dus in een gedeelte uitviel toen ik de stofzuiger aanzette ipv toen ik de stekker in het stopcontact stak.

Mocht het stopcontact niet het probleem zijn, moet ik de verschillende verbindingen (lasdoppen) toch nalopen.
 

Andy85

  • #10
En heeft u het probleem gevonden en wat was het?
 

Ronald41

  • #11
Na ruim 5 jaar zal hij het intussen wel gevonden hebben :roll:
 

Andy85

  • #12
Haha je weet da nooit e ;-)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu