CV-ketel slaat niet meer af ATAG

Cyberco

  • #1
Ik heb een Honeywell Lyric T6 bedraad gekocht ter vervanging van een Chronotherm 4 maar nu slaat mijn ATAG Q25C niet meer af, deze blijft door verwarmen ruim boven gevraagde temperatuur.
Ik heb hem aangesloten op 22 en 23 zo als die bij de chronotherm. Nu staat er op de site van Honeywell dat deze ook op 20 en 21 kan maar als ik hem hierop aansluit gebeurd er niks, ketel slaat niet aan. Wat doe ik fout? Ik heb nieuwe bedrading geprobeerd. Hopelijk weten jullie een oplossing want anders moet ie terug naar de winkel.

Groetjes Marco :(
 

Bernhard

  • #2
De thermostaat wordt aangesloten op de ketelmodule. Vanaf de ketelmodule gaan de draden naar de ketel.
Op de ketelmodule wordt aangeven of de thermostaat warmte vraagt dmv. een ledlampje. bernhard
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Hoe oud/jong is je Q25c??
 

Cyberco

  • #4
De Q25C is van 2008. Vandaag veel vuldig contact gehad met Honeywell. Maar alle pogingen zijn mislukt.
Als ik heb op opentherm 20 en 21 aansluit gebeurd er helemaal niks door de ketel.
De ketelmodule werkte perfect.

Helaas gaat terug naar de winkel.

Marco
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Klopt....de 2008 serie kan NIET!! met opentherm overweg,
alleen met Atag's eigen Brain Q, of een willekeurige aan/uit
thermostaat al dan niet powerstealing
 

Cyberco

  • #6
Bedankt voor de reactie.
Volgens Honeywell kan het wel maar daar staat inderdaad geen leeftijd van de ketel bij.

Topic mag dicht.

Marco :D
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Sterker nog, er is een app met aansluittabel, staat de
Lyric wel in, maar nergens hoe aan te sluiten....ik denk
dat ze er zelf ook nog niet helemaal uit zijn :lol:
 

Cyberco

  • #8
Dit komt van hun site op mijn ATAG Q:
Uw CV ketel is geschikt
Aansluitinformatie:

Op klemmen: 20 en 21
Op klemmen: 22 en 23
Vandaar dat ik hem gekocht had.

Marco
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
20-21 is t/m 2009 alleen voor de Atag Bus thermostaten
vanaf 2010 is het ook mogelijk om er open-therm erop
aan te sluiten, echter dient er dan wel een parameter
veranderd te worden, in de latere modellen gaat dat weer
automatisch zodra de stekker eruit is geweest.

22-23 is voor alle aan uit thermostaten, bij powerstealing
dient er een weerstandsdraad geplaatst te worden

Wat Honeywell ook roept, Atag heeft dit overduidelijk
vanaf 2010 aangegeven :wink:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu