CV circuit verkeerd gemonteerd

Aveen

  • #1
Kan een CV-routinier mij vertellen of het er veel toe doet als achter de ketel een splitsing over 2 circuits (voor en achterhuis) bestaat, waarvan abusievelijk 1 verkeerd om is aangesloten (warm water komt daarbij via de retourleiding in de radiatoren)?
Er lijkt geen probleem, maar leg het graag ervaren monteurs voor.

Hoor graag een reactie

ave
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dat betekent, dat het warme water onderaan de radiatoren binnenkomt (uitgaande van normale radiatoren) en direct omhoog gaat naar de uitgang, waarna meteen weer weggezogen.

Dus je radiatoren zullen nooit warm genoeg worden.
Lijkt me geen beste situatie.

Daarnaast kunnen sommige radiatorthermostaten (indien aanwezig) heel vervelend gaan staan resoneren of tikken, hoorbaar door het hele huis.

Overigens een reactie van een niet-ervaren monteur... :oops:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Hoi Aveen,

Het verhaal van Kees is een goede reactie op uw verhaal.
De capaciteit van de radiator wordt zeker niet gehaald.

Gauw verwisselen zodat aanvoer aan de radiatorkraan zit en de retour op de onderste aansluiting van de radiator.

Vr GR en succes ermee.
 

Chathanky

  • #4
Niks op aan te merken of aan te vullen kees, we zullen je gaan aanprijzen als cv specialist. :mrgreen:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Dat is dan prima gelukt Kees :prima:
 

Aveen

  • #7
:D Ik weet wat me te doen staat.
Dank jullie hartelijk voor meedenken.
Voor mij zijn jullie allen cracks in het vak.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
:mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu