Convector in convectorput in serie met radiator schakelen?

Frank60

  • #1
Mijn convector in de convectorput heeft een (verwachte) slechte delta T van ongeveer 6 graden (65 > 59 graden).

Gelukkig wordt het retourwater van de convector gemengd met water van de kamerradiator en van de badkamer en nog een kleine slaapkamer voordat het weer in de ketel terugkeert.

Maar is het niet veel handiger om de convector in serie met de kamerradiator te plaatsen zodat het hete water eerst door de convector gaat en daarna door de kamerradiator?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, het is handiger om de convector in te regelen zodat de dT dichter bij de andere radiatoren komt, of zorgen dat de afgifte verhoogt.
 

Bernhard

  • #3
Ik snap de vraag niet.
De convector heeft een slechte delta-T van zes graden.
Het traject van 65-59 is prima.
Je schrijft gelukkig wordt het water gemengd.
Vervolgens vraag je je af of de radiatoren in serie aangesloten moeten worden.
Als de convector niet voldoende warmte afgeeft dan moet de opstelling van de convector nader bekeken worden.
De juiste plaats van de dwarsschotten en het afschermschot/middenschot zijn van invloed op warmteafgifte.
Er mogen geen kieren tussen de radiator en het middenschot zitten. De schotten moeten aan de bovenkant heel dicht, 5mm. , onder het rooster zitten. mvgr bernhard
 