Ik ben bezig met het bouwen van de badkamer, nu moet ik de verschillende onderdelen op het nog aan te leggen centraal aardpunt aansluiten. Mag ik voor het aansluiten van de douchedrain en waterleiding een 2,5mm2 groengele draad gebruiken die ik door pvc buis leid of moet deze perse met blanke draad gelegd worden?

De RVS tegelprofielen hoeven niet geaard te worden?

Moet de keuken nou ook voorzien worden van een centraal aardpunt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het moeten vertinde draden zijn om oxidatie te voorkomen.

2,5mm² in buis
4mm² zonder buis.

rvs strips vallen niet onder te vereffenen delen.
Vloer, radiator ,waterleidingen wel.

in een keuken zit geen CAP.
 

Roschambo

  • #3
Zal ik het metalstud maar wel vereffenen dan? Aangezien het best wel kan dat ik daar metalen delen aan vast ga schroeven vanaf de binnenkant?
 