Calenta 40c handmatig aansturen?

Crowone

  • #1
Ik wil via een warmtewisselaar in het verwarmingscircuit mijn zwembad verwarmen.

Hoe kan ik de ketel inschakelen met een potentiaal vrij contact terwijl de isense gewoon is aangesloten?
 

Marcn88

  • #2
Icm de isense zal dit niet gaan.
wat u wel zou kunnen doen is icm een aan uit thermostaat paralel een thermostatisch gestuurde 3wegklep kunnen plaatsen want u zult wel niet gelijktidig het huis en heg zwembad willen verwarmen dus zult u sowieso de waterstromen moeten kunnen scheiden dmv 3weg klep ene kant huis cv andere kant zwembad wisselaar
 

Crowone

  • #3
De driewegklep is het probleem niet, Dat had ik al voorzien.Deze kan ik sturen vanaf een plc.


Ik had gehoopt dat ik het kon aansluiten als een indirect gestookte boiler met een potentiaal vrij contact op TDHW ( ingang boilersensor of boilerthermostaat) te plaatsen.

Misschien kan iemand uitleggen hoe dat werkt bij een externe boiler? (waterloopschema staat wel in het boek)
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
De isense heeft een digitale ingang die je potentiaal vrij kan aansturen voor diverse functies.

Zodra je plc vraag ziet op de warmtewisselaar, een tweede driewegklep omgooien zodat je woning niet verwarmd word, en tevens je plc de digitale ingang van je isense laten maken. en zorgen dat hij op dag temperatuur gaat werken.

Zit je alleen nog even dat je dagtemperatuur wel hoog moet staan.
 

Crowone

  • #5
Dat is de overwerkfunctie, Dan zal hij dus op de buitentemperatuur regelen. aangezien ik overal vloerverwarming heb en dus een lage temperatuur stook rijst de vraag of ik de warmtewisselaar dan groot genoeg heb.

Zal eens gaan rekenen.

Een boiler heeft toch ook een warmte vraag, of kan dat niet met de 40c ?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
De boiler ingang kan gewoon aan-uit gestuurd worden.
Deze krijgt dan wel voorrang op het cv circuit, het word dus een of-of regeling.
 

Marcn88

  • #7
De boiler ingang kun je niet gebruiken omdat het een combi toestel is deze zal de 3wegklep die intern in het toestel zit dan altijd omschakelen naar zn tapwaterkant en je hebt dan geen flow meer over je cv circuit
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
Klopt is een combi toestel, ik zat denken aan een solo.
Gaat niet werken op de boiler ingang.
 

Marcn88

  • #9
Je zult een externe 3weg moeten plaatsen in de retour leiding met schakelcontact en deze op je aan uit contact aansluiten tezamen met een aan uit th ipv de isense anders gaat het niet
 

Crowone

  • #10
Inmiddels ook contact gehad met Remeha service.

Zoals jullie aangeven is het niet mogelijk om de Tdhw ingang te gebruiken op een combi ketel.
De thermostaat ingang kan je niet dubbel gebruiken bij opentherm.

De enige optie die Remeha oppert(+isense) is de C-mix.


Ben mij nu aan het verdiepen daar in echter welke configuratie moet ik kiezen en volgens mij heb ik dan nog steeds geen aan/uit contact. :(


Situatie:
De periode dat het zwembad moet worden verwarmd is er geen verwarming in huis nodig, de tapfunctie moet wel beschikbaar blijven. Huidige regeling is OTC+RT (omdat ik veel overshut heb op zonnige dagen)


Welke mogelijkheden zien jullie met de C-mix?
 

Crowone

  • #11
Naar aanleiding van de opmerking van Marcn88.

Wat zijn de gevolgen als ik de isense onderbreek en het thermostaat contact inschakel. (3weg klep wordt gestuurd vanaf het zwembad)

Dan gaat de ketel toch voluit branden omdat er geen opentherm wordt gebruikt?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #12
Ik neem aan dat je bedoelt dat de isense aangesloten blijft, en als er een vraag van het zwembad komt dat je een aan-uit vraag wil maken? Wat er precies gaat gebeuren durf ik niet te voorspellen maar je maakt dan sluiting in het ot circuit waardoor de isense een storing geeft en mogelijk kapot gaat. Of de ketel dan aan-uit meteen gaat sturen durf ik niet te zeggen maar ik zou het zo niet gaan doen.
Het is of ot aansturen of aan-uit.
Als je aan-uit aanstuurt wil niet zeggen dat hij op vol vermogen gaat branden. Ketel zal naar zijn max aanvoer willen maar zal geremd worden omdat temperatuurverschil tussen aanvoer en retour niet groter mag worden dan 25gr.
 

Crowone

  • #13
Nee, De isense koppel ik af door middel van een relaiscontact waarna ik de ingang door verbind net als wat een thermostaat doet.

De brander zal effectief branden tov. de capaciteit van de wisselaar.


De vraag blijft echter of de ketel direct door heeft dat het geen OT meer is maar gewoon aan/uit en of de Isense een tijd zonder stroom kan?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #14
Waarschijnlijk zak de ketel wel door hebben dat het aan-uit word ipv ot. De isense raakt wel zijn communicatie kwijt en als er batterijen in zitten wel blijven werken. De ketel en de isense gaan dit niet leuk vinden. de isense gaat nooit goed regelen en mogelijk door de telkens op tredende "sluitingen" kapot. Waarom zo moeilijk, ga gewoon aan-uit regelen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Je wilt een maximaal dT van 20 graden, als je kouder retour komt heb je te weinig stroming en moduleerd de ketel terug.
Een te groot verschil geeft ook een grote materiaal spanning in de ketel.

Remeha geeft zelf aan dat aan en afkoppelen van de OT alleen spanningsloos mag om schade aan branderautomaat of thermostaat te voorkomen.

Je kan eens kijken wat de ketel doet als je ingang BL kortsluit met parameter 36 op 0(cv aan)
 

Crowone

  • #16
De isense merkt niets van de sluiting omdat deze wordt weg geschakeld, Door de verbinding te maken schakelt de ketel in.

Op dat moment is het gewoon aan/uit via de sturing van het zwembad.


Ik maak gebruik van de isense omdat ik anders te veel overshut in de kamer/serre heb als de zon gaat schijnen. Nu kan ik meer inregelen. (alleen vloerverwarming)
 

Crowone

  • #17
Had het laatste bericht niet gelezen, isense afkoppelen is dus risico vol. (of handmatig voor de hele zomer)

Het BL contact ga ik even testen.
 

Crowone

  • #18
Getest, BL is standaard kort gesloten, P36 veranderd naar 0 verandert niets.

Volgens mij wordt deze functie gebruikt om te voorkomen dat ketels bepaalde periodes kunnen inschakelen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Dan is het dus een ketelvrijgave contact.
 

Crowone

  • #20
Blokkeer ingang, er is ook nog een RL, vrijgave contact P37
 