Buitenvoeler Itho Klimax II CW6

Hemant_5400z

  • #1
Hi,

Ik heb een Itho Klimax II CW6 en een buitenvoeler van ITHO.

Nu Is de buitenvoeler voor de 2e keer stuk in 4 jaar ( 12k Ohm).

Weet iemand wat de oorzaak kan zijn? En kan ik eventueel een andere 12K ohm buitenvoeler aansluiten (ander merk).

Die Itho dingen zijn 40 euro terwijl een intergas buitenvoeler 15 euro kost.

Alvast bedankt voor jullie reactie,

Hemant
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
De oorzaak is de spanning die over de buitenvoeler heen loopt. Die komt vanuit de printplaat van de ketel.
Een buiten voeler van een ander merk kan prima gebruikt worden, zolang de specs maar hetzelfde zijn. (12kohm bij 20gr o.i.d).

Een ander merk zal waarschijnlijk even lang bij u meegaan.
 

Hemant_5400z

  • #3
Spanning op de plaat is daar een oplossing voor.

De voeler is niet echt makkelijk te bereiken.


Hemant
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Nee niet echt. Enige wat "kunnen werken" is een nieuwe printplaat. Maar zelfs dat geeft geen garantie, bekend euvel zeg maar. Daarom kom je ook maar weinig itho's tegen met buitenvoeler.
 

Hemant_5400z

  • #5
Dat is jammer.

Wat is overigens beter, moduleren op basis van binnen temperatuur of op basis van buiten temperatuur.

dus gewoon de WA uitzetten maar wel de Modulatie gebruiken van de Thermostaat of praat ik nu echt onzin.

Hemant
 

Ceeshobby

  • #6
Ligt er aan waar je warmte wenst.
Hangt je thermostaat in de woonkamer, en daar schijnt de zon naar binnen, blijft de rest van het huis koud.
Is dit geen probleem kun je w.a. uitschakelen.
 

Hemant_5400z

  • #7
Woonkamer heeft vloerverwarming als hoofdverwarming met eigen thermostaat

Maar ondanks WA uit blijft ie dus moduleren? En is toch net zo zuinig.

Wat doet de ketel bvb met wa als het buiten koud is en binnen geen vraag aan warmte? Stel de modulation staat op 15grd binnen is het grd en buiten 10grd gaat de ketel dan toch en? En wat doet ie dan met dat warme water? Kan nergens heen toch? Gaat ie dan in bypass op de vloer en is ie dus voor niks aan het stoken? Of is ie slimmer dan ik denk.

Of bvb modulation zit in cv hok temp is ingesteld op 20 continu, maar de drogen gaat aan en hok wordt 23 grd stop ie dan met warmen terijl benen nog 19grd is?

Hemant
 

Ceeshobby

  • #8
Staat deze op wa, zal de ketel toch branden.
Hoe kouder buiten, hoe warmer het cv water.
Als het buiten warmer is, zal het cv water kouder zijn.
 

Marcn88

  • #9
Ruimtgeregeld zal altijd voordeliger zijn dan weersafhankelijk en moduleren doet het toestel altijd op zn aanvoer retour sensor
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #10
Ik adviseer altijd om de weersafhankelijke regeling er z.s.m.af te halen.
Zeker bij gebruik van vloerverwarming: dat is een aan/uit systeem, dus waarom anders regelen?
Google eens op de woorden "etageregeling" of "zoneregeling" dan tref je vast wel een oplossing voor je probleem.

De prijs die men rekent voor zo'n buitenvoeler is belachelijk: een weerstand aan een draadje mag toch geen 40 euro kosten..... Die prijs wordt zo hoog gehouden omdat al die tussenpartijen er aan moeten verdienen: totale geldverspilling (ca € 15,00 is een reëel prijsniveau)
Marcn88 schreef:
Ruimtgeregeld zal altijd voordeliger zijn dan weersafhankelijk en moduleren doet het toestel altijd op zn aanvoer retour sensor
100% mee eens !!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu