Brommend geluid elektrische ventilatie badkamer

Richards74

  • #1
Beste,

Sinds een dag komt er een brommend geluid van mijn ventilatie in de badkamer terwijl hij uit staat, hij gaat normaal aan bij het inschakelen van de verlichting, dat doet hij nog steeds maar terwijl hij uitstaat komt er een soort brommend geluid vandaan is deze overleden?

M.vr.gr.

Richard
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Kun je meten of er bij uitgeschakelde verlichting spanning staat tussen de blauwe en de bruine draad? Zonder spanning zou die geen geluid moeten kunnen maken.
Wat voor soort verlichting heb je? (led, halogen, TL)
 

DSR9500

  • #3
Aanloopcondensator al gevonden en nagemeten / of vervangen
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #4
Laat ik vooropstellen dat ik niet van de weggooi generatie ben, maar wat kost zo'n ding nieuw, tegenover reparatie en vervanging van onderdelen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Paar euro bij een elektronicawinkel.
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #6
De onderdelen bedoelt u, ik heb even snel gekeken, en als ik naar de juiste kijk, zie ik ze vanaf een euro of 35,- ook zie ik denk ik dat de huidige ventilator behalve kapot, ook verkleurd is, persoonlijk zou ik hem dan vervangen voor een betrouwbare veilige nieuwe frisse variant, maar dat is natuurlijk geheel aan de TS.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Klopt niets van, zie hier.
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #8
Beste Jan, we begrijpen elkaar niet helemaal denk ik :wink:
de onderdelen zullen euro werk zijn, wat ik bedoel is dat een compleet nieuwe te koop is rond de 35,-
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Oké, maar om voor een paar euro de oude weg te gooien....
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #10
Ik kan me vergissen, maar volgens mij werken dergelijke kleine ventilatoren met een spleetpoolmotor.

En dat zou betekenen dat er helemaal geen condensator in zit. :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Ook geen ontstoringscondensator/netfilter?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #12
Dit is wel een duurdere ventilator van S&P en kost rond de 90 euro.
Normaal zou ik zeggen dat er iets met de timer aan de hand is maar het gaat hier om een CZ uitvoering dus die zit er niet in, evenmin als een hygrostaat oid.

Dus blijft hij aan terwijl de lamp uit is dan moet hij op e.o.a. manier toch spanning krijgen en is het zaak om dat te onderzoeken waar dat vandaan komt.
Want krijgt hij geen spanning dan kan hij ook onmogelijk geluid geven.(naast dat er wind op kan staan)
Dus even kijken hoe het zit met je schakelaar en de bedrading naar de ventilator.

suc6

Gerrit
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Jan schreef:
Ook geen ontstoringscondensator/netfilter?
Geen condensator die nodig is voor het functioneren van de motor. En die dus het brommen zou kunnen veroorzaken.

En zeker geen condensator van 2 microfarad (zoals in jouw zoeklink).
 

Buis

  • #14
Haemmertime,
zo'n ventilator is ongeveer vanaf 40 euro, terwijl die onderdelen die erin zitten onder de 5 euro kosten.

dus, repareren is niet echt een slechte gedachte
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #15
Buis,

Dat repareren niet echt een slechte gedachte is ben ik het mee eens want waarschijnlijk zit het probleem zelfs niet in de ventilator zelf maar in de aansturing er van. (simpel even een draad losmaken op de ventilator zelf en je weet het)
Maar de S&P Silent 100 CZ voor zo'n 40 euro?
Dit is wel een speciale hé met laag vermogen en extreem stil in gebruik.
In vergelijking met deze zal vrijwel elke andere van rond de 40 euro een lawaai beest zijn.

suc6

Gerrit
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #16
Er is al veel op gereageerd behalve door TS, misschien is even wachten op zijn reactie beter.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu