Boiler warmt niet op. Defect relais?

Vera70

  • #1
Onze boiler warmt niet meer op. Het is een gekochte boiler. Stedin wil pas komen als er een monteur langs is geweest die geconstateerd heeft dat het niet aan de boiler ligt. Wellicht kunnen we dat middels dit forum uitvinden.

We hebben nachtstroom. In de kast zit een smit relais.
Op de slimme meter kan ik zien dat deze keurig over gaat op nachtstroom.
In ochtend is boilerwater lauw, deze warmt dus niet meer op gedurende de nacht.
Water warmt wel op als ik tijdschakelaar op boiler gebruik (in 2 uur opgewarmd)
Water warmt niet op als ik op rode knopje van relais druk.
Nu is het weekend en staat meter op T1 (nachtstroom), ook dan werkt indrukken rode knop niet.

Heeft iemand enig idee waar de oorzaak kan liggen? Defect in de boiler of in smit relais? Of wellicht wat anders.
Ik vind het nl. zonde van mijn geld om een monteur in te schakelen, die vervolgens constateert dat ik bij Stedin moet zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is zo niet te zien.
Een boiler heeft normaal een nachtelement en daarbij word in dagbedrijf een 2e element ook ingeschakeld.

de beste methode is kap eraf en meten of de nachtspanning wel binnenkomt.
 

Vera70

  • #3
Beste headhunter,

Bedankt voor uw reactie. Uw antwoord is helder en heeft mij geholpen de juiste beslissing te nemen. Ik heb inmiddels een monteur ingeschakeld. Het nachtelement bleek defect.

Groet vera
 