Boiler turbo 32 lek

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #1
Vanmorgen werd het maar niet warm in huis en eens bij de ketel gekeken en daar was de vloer nat (zit op zolder dus daar kom je niet zo vaak)
Ketel slaat wel telkens even aan en staat dan op 1 maar verwarmt het huis niet.

Dus even op zoek gegaan waar dat water vandaan komt en dan blijk dat het uit de boiler komt.
Nu nog even een nieuwe boiler plaatsen is denk ik geen optie dus kan ik de boiler ook uit zetten zodat de verwarming het wel doet.

Ik ben hier op het forum al aan het zoeken geweest en vond een topic waar de driewegklep werd losgekoppeld en ook de paarse draad los gemaakt dus dat gegaan maar het wordt nog steeds niet warm.
Wat moet ik nog meer doen om het met de kerstdagen warm te krijgen?

suc6

Gerrit
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
De vraag is even, of de boiler cv-zijdig of tapwaterzijdig lek is. Meestal het laatste.

Dan is het dichtzetten van de inlaatcombinatie, en even druk aflaten via een warmwaterkraan voldoende om het lekken te laten stoppen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Denk dat de korste klap is om de boiler thermostaat even los te koppelen op de klemmenstroom. De ketel houdt dan op met stoken voor de boiler, en gaat naar CV bedrijf.
Mogelijk dat de boiler thermostaat wel de plaats is waar het lekt, want normaal gesproken zou de ketel gewoon moeten ophouden met stoken voor tapwater, ook al lekt de boiler een beetje.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Hij stop ook wel met stoken maar dat duurt dan een kwartiertje en dan slaat hij weer aan.
Het water komt ongeveer in het midden van de boiler naar buiten waar een gaatje in de isolatie zit (dat gaatje zit er blijkbaar altijd vanaf fabriek)

Maar wat bedoel je loskoppelen van de klemmenstrook?
Ik heb het kasje achter de brander automaat los gemaakt en dan zie je 3 thermostaten.
De onderste met paarse draden heb ik los gemaakt.


Verder ook de kabel van de driewegklep losgemaakt


Maar dan nog steeds zie je hem branden op 1 wordt het boven in de badkamer wel warm maar verder niet.

suc6

Gerrit
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
3 weg klep kun je wel weer aansluiten als je de boiler thermostaat los hebt.
Heb je een 3 weg klep met een metalen kastje?

Stekkertje los is ook prima👍
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Ja inderdaad een metalen kastje met een schuif er op voor automatisch of handmatig.
Schroef je hem open dan zie je een rond ding zitten (de klep met sturing) wat met een zwarte 2 aderige kabel is aangesloten.
Maar ik heb ondertussen al een andere boiler weten te regelen.
Probleem is echter dat de aansluitbuisjes wat uit de boiler komen net wat langer zijn.
Nu kan ik er wel een stukje afzagen om ze pas te maken maar de buis wat in de boiler gaat is aan het eind verdikt dus zaag ik dat er af dan krijg ik hem nooit meer dicht aangezien ik de buis niet op kan trompen naar 22.
Of is daar een handigheidje voor?

suc6

Gerrit
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Als het toestel brandt op code '1' dan is hij actief voor cv.
Dus toestel wordt wel goed aangestuurd.
Mogelijk zit je driewegklep los in elkaar.
Metalen kapje eraf halen, en de 3 kruiskopschroeven van de driewegklepmotor even aandraaien.
Dit staat even los van een eventuele lekkende boiler.
Zou het zo zijn dat je geen verwarming hebt omdat je boiler lek is, zou de ketel op een knipperende '1'staan indien hij in bedrijf is.

suc6
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #8
Ik heb het inmiddels weer warm door de boiler er gewoon tussenuit te halen en de aan en afvoer af te doppen en de thermostaat (2 paarse draden) af te koppelen.
Voor nood even een elektra boiler aangesloten die ik al had gekocht voor de komende verbouwing dus er is nu 15liter water om te douchen.

Maar het is wel de bedoeling om er weer een boiler op te zetten (hij moet het nog een half tot 3/4 jaar volhouden) alleen zoals hierboven aangegeven heb ik er een kunnen kopen (ook voor een turbo 32) maar zijn de aansluitbuizen net iets langer.
Van 1 kan ik de lengte wel opvangen door het vat wat hoger op te gaan hangen maar de ander is dan nog 2 a 3 cm te lang maar zaag ik dat er af dan zaag ik net de verdikking er af voor de 22mm aansluiting en blijft er wordt de buis iets van 20mm wat je natuurlijk nooit dicht kunt knellen.

Zou ik die buis op kunnen trompen of kan ik er een 22 overheen solderen en die dan gaan knellen?

suc6

Gerrit
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
De buizen lijken misschien wel langer, maar die zakken ook nog een stukkie IN de koppelingen.
Ik heb nog nooit een boiler gehad waarvan de buizen te lang zouden zijn, paste altijd. Soms wel met wat gehannes. Een enkele keer wilde hij niet in de klapemmen aan de achterzijde, maar dat is weer anders op te lossen.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #10
Het probleem met de ophanging had ik al opgelost want inderdaad was de isolatie ongeveer 1 cm dikker dan van de oude boiler.

Maar nee, deze buizen zijn echt langer, de 1,5 cm dat ze in de koppeling vallen had ik al meegerekend.

De buis die naar de aansluiting richting de 3 wegklep gaat is ongeveer 1,5 cm te lang.
De buis waar ook het vulpunt op zit is ongeveer 3 cm te lang.
Door de boiler wat hoger op te hangen (de sleuven op te vullen zodat hij wat hoger komt)kan ik de aansluiting naar de 3 weg klep wel goed krijgen maar de ander is echt te lang.
Zou ik de boiler dus zo op de koppelingen zetten dan is de ene nog te lang en die buigt wel iets door zodat je de ander ook nog aan kunt draaien maar dan kun je hem niet meer aan de achterkant in de sleuven schuiven.
Ga je de boiler dan vullen dan komt er schat ik zo'n 30 a 40 Kg alleen op de koppelingen te staan en dat kan nooit goed zijn voor de intern buizen van de ketel.

Verder de boiler opgemeten en dan is hij in totaal 3 cm hoger dan de oude (verwacht meer isolatie) de diameter is precies hetzelfde en het verschil is dat bij de oude boiler de thermostaat in het midden zit die je met een stopje vastzet en bij deze moet de thermostaat in een gat van de koudwater aanvoer worden geschoven.

suc6

Gerrit
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #11
Indien de buizen van de boiler die je gekocht hebt anders van lengte zijn, heb je de verkeerde boiler.

Wellicht heb je er een gekocht van een ecomline, of een ouder type Turbo.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Niet meer te veel aan uit geven is een oud beestje en een boiler kost meestal aardig veel geld .
dan beter dat 3/4 jaar naar voren trekken en nu vervangen
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #13
Gorp schreef:
Wellicht heb je er een gekocht van een ecomline, of een ouder type Turbo.
Is en complete turbo maar dan met de boiler links ipv. rechts.

Eerder naar voren halen gaat helaas niet want de ruimte waar hij hangt wordt compleet gesloopt, nieuw gebouwd en daar moet de ketel dan weer komen te hangen.

suc6

Gerrit
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #14
Boilers van de turbo horizontaal zit inderdaad verschil in tussen boiler links of boiler rechts van de wisselaar. Zijn niet uitwisselbaar.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #15
:? heb ik weer, heb ik een boiler, past hij niet.
Dus zien of er op MP iemand verlegen zit om een goede linkse boiler en om wil ruilen voor een rechtse.

suc6

Gerrit
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #16
Vandaag een andere boiler geplaatst en er komt weer een overvloed aan warm water uit de kraan.
Wat echter niet werk is de verwarming in huis zelf terwijl dat de laatste weken (toen ik de boiler had afgekoppeld en op het water een tijdelijke elektra boiler had aangesloten) probleemloos werkte.
De ketel geeft 1 aan dat hij aan het verwarmen is maar dat doet hij maar 5 a 6 sec en dan stopt de brander al weer.
Dus de thermostaat van de boiler er uit gehaald en dan zie je dat hij met een knipperende 1 gaat branden om de boiler te verwarmen maar ook dan weer een paar sec en dan stopt hij er weer mee.

Iemand een idee wat zou de reden hiervan kunnen zijn?

suc6

Gerrit
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #17
Nog even ter aanvulling
Zodra de thermostaat in de kamer geen warmte vraagt gaat de ketel gewoon netjes op 0 staan.
Zet ik de temperatuur weer hoger dan slaat de ketel meteen aan maar nog steeds weer een paar seconden en dan stopt hij er weer mee.
Dus alle radiatoren langs geweest samen met de ketel zelf en het expansievat maar ik kan ook nergens meer lucht aftappen, overal komt meteen water uit.
De buizen bij de verwarming zelf worden ook gloeiend heet maar de 1e radiator wordt alleen bovenaan maar iets warm en verder niet. (handdoek radiator zonder onluchtings mogelijkheid)

suc6

Gerrit
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #18
Ik vermoed de driewegklep, de turbo heeft en klep met een bal, die wil wel eens gaan etteren, zeker nadat het water eraf is geweest.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #19
Kan ik dat op een of andere manier testen?

Meet ik op de aansluitingen van deze klep dan meet in iets van 25V wissel maar ik zou verwachten dat als je tijdens bedrijf de stekker lostrekt dat je de motor dan ook kunt horen maar ik hoor niets en zie ook niets bewegen oid.
Ik kan me nl. herinneren dat als je vroeger dat hendeltje op de 3 wegklep naar beneden duwde en weer losliet dat hij dan vanzelf weer naar boven liep maar hij blijft nu staan waar je hem zelf neerzet en als je dat hendeltje beweegt dan voel je ook geen weerstand oid.

Maar met de losse boiler voor het water en de aanvoer en retour van de ingebouwde boiler afgedopt werkte de verwarming wel prima.
Of kwam dat omdat het water door het afdoppen dan simpelweg niet door de boiler kon lopen?

suc6

Gerrit
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #20
De 3 schroefjes van de 3 weg klep even een keer losgedraaid en toen sprong er iets op zijn plek oid.
Plots hoorde je water borrelen en sprong ook de automatisch ontluchter open om lucht af te blazen.
Dus alles maar weer vastgedraaid en toen ik het hendeltje daarna weer bewoog dan voelde je ook weer weerstand.
Daarnaast schoot de kachel aan op 1 en bleef ook gewoon doorbranden en als ik nu aan de radiatoren voel dan zijn ze gewoon weer warm.

Er lijkt dus wel iets met deze klep aan de hand te zijn of te zijn geweest.