Beugel/bevestiging afstand hangende kabels

Bart_WRX

  • #1
Is er duidelijkheid over de afstand / mogelijkheden om hangende (sterkstroom)kabels te bevestigen?

Situatie is als volgt:
3 Kabels ( 2 x sterk, 1 x zwak) komen in buis zoals het hoort naar de plek waar ze 4 meter zakken. Vanuit dat punt hangen ze met zn 3en bij elkaar gebundeld naar de klemmenkast.

Wat staat er over zo'n situatie in de NEN ? Ik krijg er namelijk niets over gevonden
 

Andre69

  • #2
Buizen en kabels moeten verticaal om de 40 cm gebeugeld zijn.
Als ze niet tegen een muur aan naar beneden gaan, dus in de vrije ruimte, zorgen voor een trekontlasting.
Dus iets met de kabels mee laten lopen en bevestigen wat niet rekt en voldoende stevig is.

Dat kan bijv. ketting zijn of een stevige profiel waar de kabels aan bevestigd worden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu