Badkamer ventilator aansluiten

Baldpaul

  • #1
Ik probeer een badkamerventilator aan te sluiten, maar ik krijg hem alleen maar aangesloten waarbij de ventilator continu blijft draaien....
Ik wil hem niet op de bedrading van het licht aansluiten, maar op een eigen schakelaar.
Vanaf de schakelaar heb ik twee draden lopen, een bruine en een zwarte. Die gaan naar een doos, waar bruin, blauw en geelgroen in zitten. Ik koppel de bruine aan elkaar en van daar gaat die naar de ventilator, de zwarte schakeldraad loopt ook door naar de ventilator (op ls aangesloten), de blauwe draad gaat ook naar de ventilator. Stroom erop, en de ventilator blijft maar draaien, reageert niet op de schakelaar.
In de handleiding staat alleen beschreven hoe je hem aan moet sluiten via de verlichting...
Enig idee wat ik fout doe?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Ik snap het niet helemaal. Maar als je het wilt schakelen, dan zou de bruine draad naar de schakelaar lopen en van daar een zwarte naar de ventilator.

Kun je hier een foto posten van het aansluitschema uit de handleiding?
 

Baldpaul

  • #3
Hoi Tom345,
ik heb een bruine en zwarte draad lopen vanaf de schakelaar, via de "centraal-doos", naar de ventilator....
Ik zal vanavond proberen het aansluitschema er op te zetten.
Maar het lijkt wel of ik qua schakelaar iets verkeerd heb aangesloten.. Denk dat ik een denkfout maak, maar zie niet wat..
 

Baldpaul

  • #4
Hoi Tom,
De handleiding posten lukt niet... Wordt niet echt leesbaar..
Maar het is vrij standaard, blauw, bruin en zwart naar de ventilator, waarbij blauw vanuit de lampaansluiting moet komen, zwart en bruin van de lichtschakelaar. Maar dat wil ik dus niet, ik wil een eigen schakelaar...
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
De zwarte draad vanuit de schakelaar aansluiten op de aansluiting voor de zwarte draad van de ventilator en van daar een brug leggen naar de aansluiting voor bruin.

Blauw op blauw.
 

Baldpaul

  • #6
Dat snap ik niet helemaal...een brug aanleggen van zwart naar bruin...
Doe ik dat in de centrale doos die tussen de schakelaar en de ventilator zit?
En dan gewoon in zo'n koppelblokje de zwarte en de bruine samenvoegen?
 

Techno tim

  • #7
De blauwe draad is de nul en deze kan overal vandaan komen (wel van dezelfde groep)aansluiten op de nul van de ventilator
De bruine is de fase aansluiten op de l ,hierdoor krijgt de ventilator samen met de nul zijn voeding.
De zwarte draad is een schakeldraad dit is ook een fase draad en deze zorgt voor dat de ventilator aan gaat.
 

Baldpaul

  • #8
Ja, zo heb ik het, alleen blijft ie dan continu draaien....
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
De fase moet wel kunnen worden onderbroken door de schakelaar.
 

Techno tim

  • #10
Waar staat timer op ingesteld?
Je hebt toch wel drie aansluitingen op je ventilator
Vermeld merk en type plaats ander een een foto.
 

Baldpaul

  • #11
Ja, drie aansluitingen. De timer heb ik op twee minuten naloop gezet...
Ik probeer morgen even een foto te maken. Hoe ze t je die hierin?

Alvast bedankt
 

Techno tim

  • #12
Lees even het gebruik van dit forum.
 

Baldpaul

  • #13
Gelukt.

Maar het merk is een sencys...


In de doos zie je bruin en blauw van onder af komen(ik heb de geel/groene draad even afgeplakt, deze is niet nodig), boven in de doos zie de drie draden(zwart, bruin en blauw) die naar de ventilator gaan. Voor de volledigheid de losse schakelaar er even bij gehangen, die dus bruin en zwart heeft.
Nb de kroonsteentjes zitten er maar even tijdelijk op, daar komen natuurlijk de snellasklemmen.
Groet,
Paul
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #14
Het middenste kroonsteentje, hangt dat los?

Wil je ook even een foto plaatsen van hoe de schakelaar is aangesloten?
 

Baldpaul

  • #15
Nee, kroonsteentje zit even aan 1 van de draden van de ventilator.

 

Tom345

Specialist Elektra
  • #16
Sorry, ik bedoelde of hij aan de onderkant nog ergens mee is verbonden. Ik was wel ervan uitgegaan dat je zwaartekracht hebt in je badkamer.
 

Baldpaul

  • #17
Uiteindelijk komt de schakelaar om de hoek aan de muur geschroefd...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Baldpaul schreef:
Stroom erop, en de ventilator blijft maar draaien, reageert niet op de schakelaar
De ventilator reageert alleen op de schakelaar bij het aanzetten, als er drie draden in zitten is het eentje met een naloopregeling.
Zit er geen potmeter in voor de naloopregeling ?
Bij een naloopregeling reageert de ventilator pas na verloop van tijd.
Kijk ook even naar dit topic.
 

Techno tim

  • #19
Maak ook eens een foto van de aansluiting ventilator.
Ga ook eens meten op de kroonsteentjes in ventilator.
bruin en blauw altijd spanning (230 v)
zwart en blauw ook spanning (schakelaar aan)
Als je de spanning van alleen de zwarte draad er af haalt wat gebeurt er dan
 

Baldpaul

  • #20
De aansluiting op de ventilator zit wel goed, denk dat het meer zit dat er geen spanning op de zwarte schakeldraad komt, en dat ie daardoor ook niet uit te schakelen is..
 
Status
Niet open voor verdere reacties.