B16 automaat vervangen door C16 ivm met LASER

RaG

  • #1
Hoi Allen,

Ik heb sinds een tijdje thuis een laser staan en 1 op de 25 keer dat ik deze aanzet, lees de stroom op de machine zet. Dan knalt mijn automaat eruit en daarmee mijn PC en het licht ook.

Ik vermoed dat dit met de inschakelstroom te maken heeft en denk dit door een C16 automaat te installeren op te lossen.

Zie ik dit goed?

Het apparaat verbruikt tijdens normaal gebruik tussen de 300W en 1000W afhankelijk van wat ik ermee aan het doen ben.

Ik hoor graag wat de experts ervan denken en of ik bij het juiste eind zit.

Alvast bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zo even een automaat omzetten naar C is niet toegestaan.

Je moet eerst weten f het net wel geschikt is voor C automaat en de lengte van je bedrading niet te lang word,
De leidinglengte tov B is nl. maar 50%.

Ik denk dat je beter af bent met een inrush current limmiter voor je opstelling.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
Ik ben wel benieuwd wat je thuis met een 3000 W laser aan het doen bent.
 